forum.technoforward.ru

Форум по вопросам телекоммуникационной продукции компании NEC
Текущее время: 22 дек 2024, 14:56

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 14:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Есть задача, связать NEC 2000 IPS и Cisco 2811 c CCME, по H.323 протоколу. В NEC установлена плата IPTB и одна плата 4VCTI. Начал конфигурировать плату, как описано в System manual, раздел H.323 IP Trunk Data Assignment. Вопросов много, потому начну задавать по порядку, и по мере получения ответов надеюсь большую часть из них снять.
1. Ряд команд требует Initial, его необходимо выполнять после выполнения каждой такой команды, или можно выполнить после того как забил все необходимые команды?
2. Командой CM0617 00 06 - Назначаем VIPT номер (Voice channel for H.323 IPT) для каждого номера AP (АP у меня имеет номер 06) для карты IPT. Насколько я понял мне нужно установить 4 шт. этих VIPT, или я ошибаюсь, и это не те каналы? Т.е. первые данные установить как например 00, 01, 02, 03?
3. Если я использую СМ14 для определения номеров транков для голосовых каналов, то СМ10 я пропускаю?
Для начала думаю хватит вопросов, надеюсь получить ответы от знающих людей.
Заранее Спасибо.

PS: потом задам еще вопросы ;-))


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 окт 2006, 15:03 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:48
Сообщения: 390
Откуда: Санкт-Петербург
gromozeka писал(а):
1. Ряд команд требует Initial, его необходимо выполнять после выполнения каждой такой команды, или можно выполнить после того как забил все необходимые команды?

Можно обойтись одним Initial-ом после всех команд

gromozeka писал(а):
2. Командой CM0617 00 06 - Назначаем VIPT номер (Voice channel for H.323 IPT) для каждого номера AP (АP у меня имеет номер 06) для карты IPT. Насколько я понял мне нужно установить 4 шт. этих VIPT, или я ошибаюсь, и это не те каналы? Т.е. первые данные установить как например 00, 01, 02, 03?

VIPT No у вас будет 00 и он будет один единственный
так как плата IPTB (H.323) у вам одна
Только не путайте с просто IPT No!

gromozeka писал(а):
3. Если я использую СМ14 для определения номеров транков для голосовых каналов, то СМ10 я пропускаю?

Да все верно, начиная с некоторого релиза рекомендуется
использовать команду 14 вместо команды 10, но обе они поддерживаются на сегодняшний момент.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 08:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 дек 2005, 21:40
Сообщения: 35
Откуда: Астрахань
у меня есть попутный вопрос Эдванс ? Сколько потянет IP абонентов плата IPTB-B + 4 пл (4VCTI-B)codec H323 и H.323 gatekeeper. IP телефоны Cisco.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 14:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Спасибо за ответ, за это время появились еще вопросы:
1. Непонятно, что мы делаем командой CM08 253 0?
2. Правильно ли я присваиваю 14 командой номера транков, в соответствие с требуемыми LEN.
CM14 00056 D008
CM14 00057 D009
CM14 00058 D010
CM14 00059 D011
Плата 4VCTI стоит в LT06, насколько я понял в LT06 попадают LEN 00056-00063. А номера транков D008-D011, используются, потому что есть еще плата 8COTR, которая занимает номера D000-D007?
3. Команда CM3519 определяет PAD Pattern, немного непонятно, что это такое. В этой команде предлагается например выбрать некие значения из фиксированной таблицы, если я допустим выберу CM3519 10 4, первый столбец, то на что и как это повлияет?
4. Команда CM3590, предлагается выполнить в следующем виде CM3590 10 0, где 0 обозначает №7 ССIS. Насколько я понял, команда обеспечивает голосовые транки (voice route) свойствами №7 CCIS, но ведь CCIS, это NECовская сигнализация, и циска ее не понимает. Как тогда изменить команду?
5. Немного непонятен формат команды BA34 ??? 56000, какое там вводить первое данное, в мануале предлагается следующее:
(1) Profile № назначенный CMA7 Y=71 Profile № назначенный CMBB Y=03, у меня CMA771 0 00, т.е. профиль №00, а CMBB03 0 01, т.е. профиль №01, так какой из них вводить?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 17:13 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:48
Сообщения: 390
Откуда: Санкт-Петербург
gromozeka писал(а):
1. Непонятно, что мы делаем командой CM08 253 0?

А вам сильно нужно это понимать?
Раз написано поставить 0 значит ставим и все тут.
Не следует спорить с документацией.

gromozeka писал(а):
2. Правильно ли я присваиваю 14 командой номера транков, в соответствие с требуемыми LEN.
CM14 00056 D008
CM14 00057 D009
CM14 00058 D010
CM14 00059 D011
Плата 4VCTI стоит в LT06, насколько я понял в LT06 попадают LEN 00056-00063. А номера транков D008-D011, используются, потому что есть еще плата 8COTR, которая занимает номера D000-D007?

Все правильно

gromozeka писал(а):
3. Команда CM3519 определяет PAD Pattern, немного непонятно, что это такое. В этой команде предлагается например выбрать некие значения из фиксированной таблицы, если я допустим выберу CM3519 10 4, первый столбец, то на что и как это повлияет?

PAD это усиление... оставьте пока в покое все что с ним связано.

gromozeka писал(а):
4. Команда CM3590, предлагается выполнить в следующем виде CM3590 10 0, где 0 обозначает №7 ССIS. Насколько я понял, команда обеспечивает голосовые транки (voice route) свойствами №7 CCIS, но ведь CCIS, это NECовская сигнализация, и циска ее не понимает. Как тогда изменить команду?

Cм. пункт 1.

gromozeka писал(а):
5. Немного непонятен формат команды BA34 ??? 56000, какое там вводить первое данное, в мануале предлагается следующее:
(1) Profile № назначенный CMA7 Y=71 Profile № назначенный CMBB Y=03, у меня CMA771 0 00, т.е. профиль №00, а CMBB03 0 01, т.е. профиль №01, так какой из них вводить?

Зачем вам два разных профиля? Оставьте один единственный нулевой (00).
ВА34>00:NONE означает что UDP порты 56000 и выше будут использоваться для передачи голоса посредством RTP протокола.
Мораль: не переназначайте порты если вам это не нужно.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Хорошо, может и не сильно конечно ;-)
В общем транк был запрограммирован как в мануале, при этом на платах высвечивается следующая индикация:
IPTB - RUN, горит зеленым, LYR, горит зеленым, остальные не горят.
PZ-M567 - LINK, горит зелным, TXRX время от времени помаргивает, 100M - горит зеленым.
4VCTI - все BL0-BL3, моргают красным.
Кажется что-то я опустил, ниже привожу вывод команд, которые я запрограммировал в соответствии с мануалом, если не сложно ткните меня, где я неправ?
H.323 IPT Data Assignment
СМ 050 06 39 Назначаем AP номер для IPT платы №06, номер переключателем установлен в 06
Initial
CM 0607 0 06 Назначаем IPT номер 0 для AP номера 06 для карты IPTB
Initial
CM 0617 00 06 Назначаем VIPT (Voice channel for H.323 IPT) номер №00 для каждого номера AP для карты IPT
Initial
CM 08 028 0 Разрешаем соединение CO to CO trunk для тел.аппаратов и консолей
CM 08 253 0 что-то непонятное
CM 08 373 0 Разрешаем посылать информацию о Call Forwarding Station через IP сеть
СМ 08 379 1 Определяем максимальное кол-во цифр набранного номера передаваемых по IP сети равным 15
CM 0A00 00 060 Определяем LAN интерфейс для IPT транка, номер LAN интерфейса №00
IPT Initial
CM 0A01 00 192168010221 IP Address LAN интерфейса 00
IPT Initial
CM 0A02 00 255255255000 Subnet Mask
IPT Initial
CM 0A03 00 192168010224 Default Gateway
IPT Initial
CM 10 - пропускаю
CM 14 00056 D008 - Назначаем номера транков для голосовых каналов (карта 4VCT) в соответствии с требуемыми LEN (LEN=00056-00059)?
14 00057 D009
14 00058 D010
14 00059 D011
CM 3000 008 10 - Назначаем номер trunk route для каждого VCT канала (№10)
3000 009 10
3000 010 10
3000 011 10
CM 35 - Определяем данные для 10-го trunk route
3500 10 04 Tie Line
3504 10 2 Answer Signal Arrives
3505 10 1 Release Signal Arrives
3509 10 03 Определяем Incoming Connection Signal, как Wink Start/CCIS/H.323 - ?
3520 10 00 Определяем Outgouing Start Condition, как Wink Start/CCIS/H.323 - ?
CM 3519 10 4 Определяем PAD Patterns для Voice Channel Route )Fixed PAD №4) - Что это такое?
CM 3590 10 0 №7 CCIS - ???
CM 3591 10 0 Определяем IPT номер для trunk route 10
CM 35165 10 00 Определяем VIPT номер для trunk route 10
CM 3035 008 001 Назначаем CIC (Circuit Identification Code) для каждого транка
3035 009 002
3035 010 003
3035 011 004
Initial
CM 35134 10 05 Определяем TOS field precedence равным 5
35161 10 CCC Отключаем DiffServ QoS
35163 10 1 Включаем Echo Canceller
35166 10 3 Specify whether RBT for H.323 connection is send (3 - not send)
35167 10 1 Отключаем пересылку через Alternative Route в случае если ethernet кабель отключен
CM A701 0 00001 Определяем OPC (Originating Poin Code) равным 00001 - это номер офиса в котором установлена IP телефония
Initial
A702 0 00002 Определяем DPC (Destination Point Code) - код, назначенный Gatekeeper'у
A746 0 1 Определяем соединение через IP Trunk как Point-to-Point
IPT Initial
A770 0 00 Привязываем LAN H.323 интерфейс №00 к IPT номеру 0
A771 0 00 Привязываем H.323 профиль for control packet №00 к IPT номеру 0
СМ A8 00002 0 Привязываем DPC (Destination Point Code) 00002 к IPT номеру 0
CM BB00 00 00 Привязываем LAN H.323 интерфейс №00 к VIPT номеру 00
BB01 00 0 Привязываем IPT Control chanel number №0 к VIPT номеру 00
BB02 00 001 Определяем первый номер CIC (Circuit Identification Code) для VIPT номера
BB03 00 00 Привязываем H.323 профиль for voice packet №00 к VIPT номеру 00
CM BA04 00 06 Назначаем TOS field precedence для H.323 профиль for control packet №00 равным 6
IPT Initial
BA10 00 CCC Отключаем DiffServ QoS для H.323 профиль for control packet №00
IPT Initial
BA21 00 1 Выбираем последовательность применения кодеков для профиля for voice packet №00 в следующем виде G.729.a, G.723.1, G.711, с противоположной стороны транка должна быть такая же последовательность
IPT Initial
BA22 01 3 Назначаем Payload Size для H.323 транка - 40ms
IPT Initial
BA30 00 192168010224 Gatekeeper IP address - 192.168.10.224
IPT Initial
BA31 00 NONE Gatekeeper port number 00000 - 65534 ?
BA32 00 NONE E.164 Address X-XXXXX… (X=0,1,2…9, *,#), NONE - по умолчанию - Должен быть установлен, если Gatekeeper требует E.164 адрес в качестве ID адреса Gateway'я
BA34 00 56000 Определяем базовый RTP порт 56000 для CIS, каждый канал занимает 4 RTP порта ,начиная с базового, т.е. для 4-х каналов будет диапазон 56000-56015
BA36 00 1 Определяем H.323 Call Control Procedure - 1, для Normal Connect
BA37 00 1 Определяем время посылки голосового пакета, когда включен Fast Connect, 1 - when the destination is ringing
IPT Initial
BA38 00 1 Определяем время для установления H.245 link'а, 1 - when the destination is ringing
IPT Initial
BA39 00 1 Определяем что делать, если voice chanel open is failed, 1 - сбрасывать звонок
IPT Initial
BA41 00 3 Определем метод Q.931 Signaling Bearer Information Sending - 3, Own office setting transparent (стандартные установки)
IPT Initial
BA42 00 3 Определем метод Q.931 Signaling Bearer Information Recieving - 3, Opposite office setting transparent (стандартные установки)
IPT Initial
BA44 00 15 Поддержка E.164 адреса - 15, E.164 адрес не поддерживается, если BA32 установлен в NONE
Командами 45, 46, 47 назначаем H.323 ID, если того требует
BA45 00 Символы Назначаем H.323 ID для профиля №00 при помощи символов (команда 45) или при помощи таблицы кодов символов (команды 46, 47) 0,1,2…9, *,#
BA46 00 NONE
BA47 00 NONE
IPT Initial
ВА48 00 Символы Назначаем Gateway префикс (GW Prefix) для профиля №00 при помощи символов (команда 48) или при помощи таблицы кодов символов (команды 49, 50) 0,1,2…9, *,#
BA49 00 NONE
BA50 00 NONE
IPT Initial
BA51 00 NONE Определем метод передачи H.245 сообщений, как TCP connection for H.245


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 09:48 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:48
Сообщения: 390
Откуда: Санкт-Петербург
gromozeka писал(а):
IPTB - RUN, горит зеленым,

Это плохо - должен моргать 2 раза в секунду.
Кстати что вам выдадут следующие команды:
F89>01
F89>02
F89>03 итд?

gromozeka писал(а):
LYR, горит зеленым, остальные не горят.
PZ-M567 - LINK, горит зелным, TXRX время от времени помаргивает, 100M - горит зеленым.

пока RUN не заморгает на это не стоит внимания
обращать.

gromozeka писал(а):
4VCTI - все BL0-BL3, моргают красным.

Плохо - скорее всего вы не попали в нужные LEN командой 14

Вообщем так:
RUN - должен моргать
SUBOPE0 - должен гореть
LYR - должен гореть пока кабель воткнут
L2 - загориться как-только NEC зарегистрируется на GateKeeper
L1 - должно загореться сразу после L2

gromozeka писал(а):
CM 14 00056 D008 - Назначаем номера транков для голосовых каналов (карта 4VCT) в соответствии с требуемыми LEN (LEN=00056-00059)?
14 00057 D009
14 00058 D010
14 00059 D011

Угу так и есть вы ошиблись:
слот 0 - LEN 00000-00007
слот 1 - LEN 00008-00015
слот 2 - LEN 00015-00023
слот 3 - LEN 00024-00031
слот 4 - LEN 00032-00039
слот 5 - LEN 00040-00047
слот 6 - LEN 00048-00055 !!!! (тот в котором у вас стоит 4VCT)
а я ошибся когда вас проверял

gromozeka писал(а):
BA45 00 Символы Назначаем H.323 ID для профиля №00 при помощи символов (команда 45) или при помощи таблицы кодов символов (команды 46, 47) 0,1,2…9, *,#

Ну вот и запишите туда имя какое-нибудь "gromozeka" например :)

gromozeka писал(а):
ВА48 00 Символы Назначаем Gateway префикс (GW Prefix) для профиля №00 Documents при помощи символов (команда 48) или при помощи таблицы кодов символов (команды 49, 50) 0,1,2…9, *,#

А вот тут все зависит от Gatekeeper-а , некоторые
могут отказать в регистрации если этот префикс прописан
неправильно или вообще не прописан.

Кстати в MatWorX есть плагин для назначения IP Trunk.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 13:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Большое спасибо за ответ ;-))).
Честно говоря не нашел в CMF8 Y=9 команды (но я так понял, это что-то связанное с лицензиями), а выдают эти команды, вот что:
01:512-Port Basic :A
02:CCIS/FCCS Opt. :A
03:ISDN/I-term Opt. :A
04:IP Client 016 :A
05:IP Trunk Option :A
06:SP30 16seat :A
07:NONE-
08:NONE-
т.е. IP Trunk активирован.
Транки поменял на правильные, на плате 4VCTI - все BL0-BL3 потухли, но RUN по прежнему не горел, внимательно проверил все команды и нашел ошибку в команде CM 0607 0 06, вместо 06 было 00, видимо при вводе не нажал F2.
Сейчас RUN мигает зеленым, SUBOPE0 - горит зеленым, L2 - мигает зеленым 1 раз в секунду, L1 - горит зеленым, LYR горит зеленым.
Из чего я делаю вывод, что транк поднялся, и даже пинги на него ходят ;-)). Спасибо.
Сейчас буду разбираться дальше.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Ну вот появился дополнительный вопрос :oops:
Схема сейчас такая, 2000IPS-Gatekeeper на Cisco2620XM и Gataway на Cisco2811, к которому подключены IP телефоны Cisco и позже будут подключены аналоговые телефоны.
Сейчас и NEC и 2811 успешно зарегистрировались на Gatekeeper. Т.е. как я считаю IP транк поднялся.
Я поместил IP транки в 10 root. Выход в город у меня через 0, а выход в IP сеть, хочу сделать через 9-ку.
CM200>9-110
и получаю restrict
Может быть я что-то недоконфигурировал в 10 root'е, но разобраться честно говоря не смог?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
потыкался LCR'ом через MAT, и заработало, правда, мне частично непонятны параметры, что я задавал. Теперь вопрос другой, чтобы получить доступ к LCR я набираю код доступа - 9. Далее я набираю ареа код тоже 9, ну а далее номер IP телефона, а вот нельзя ли совместить эти 9-ки в одну, т.е. чтобы набирая 9, я набирал и код доступа и ареа код одновременно?
И еще доп. вопросик, я не слышу никаких сигналов набора номера, т.е во время набора номера, тишина, а хочется, эти сигналы услышать, какую команду копать?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 16:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
Про две девятки вопрос закрыт, в LCR поставил вместо ареа-код 9, ареа код 3 (у меня за циской номера 300 и т.д) и убрал удаление символов и стало все нормально.
Сейчас ситуация следующая, звоню с 200IPS все нормально, звоню со стороны Cisco, звонок проходит, т.е. вызываемые телефоны со стороны NEC звенят, но стоит поднять трубку и связи нет, слышу короткие гудки, соединение разрывается. На что можно посмотреть со стороны NEC'а?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 09:57 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:48
Сообщения: 390
Откуда: Санкт-Петербург
gromozeka писал(а):
Сейчас ситуация следующая, звоню с 200IPS все нормально, звоню со стороны Cisco, звонок проходит, т.е. вызываемые телефоны со стороны NEC звенят, но стоит поднять трубку и связи нет, слышу короткие гудки, соединение разрывается. На что можно посмотреть со стороны NEC'а?


Похоже проблема в том, что для кодирования голоса у NEC и СISCO
выбираются различные кодеки. У NEC вы сможете лишь поменять
приоритет выбора кодеков.
CISCO насколько я помню поддерживает гораздо более
большой набор кодеков, поэтому необходимо заставить
ее не использовать кодеки не поддерживаемые в NEC.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 07:30
Сообщения: 55
Откуда: Новосибирск
проблема решилась, голос пошел в обоих направлениях, решилась следующим образом, выставил команду CM>BA51 00 00, была в NONE.
Всем спасибо за помощь :D


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB