Собственно, проблема указана в теме.

В Conversion (Development Data) для соответствующего Block No. указаны 4 разных Station Number соответственно для 4 режимов - Day/Night/A/B. При включении первых двух режимов (по расписанию) - все работает. Как только включается режим A или B - абонент получает сигнал занято от станции. Перерыл вмануал на предмет команд, связанных с режимами A и B - все отличия от дневного или ночного режима убрал. Отличаются только Station Number.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
Думается мне, что проблема на поверхности...

Видимо у Вас были только режимы "день" и "ночь" и встала необходимость добавить "А" и "В", так?

Скорее всего, прописав отвечающие позиции в 7603 и 7604, Вы не прописали значения для режимов "А" и "В" в командах для транков т.е. в 3040 и 3041. То есть отвечающие позиции непричем, до них просто не доходит вызов. В соответствии с тем, что у Вас - медные С.О. или поток, пропишите соответствующие значения в этих командах и, по идее, все заработает.

Еще возможен вариант, что для определенного тенанта абонентов закреплены только режимы "день" и "ночь" в команде 6529...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2010, 01:10
Сообщения: 5
Большое спасибо за оперативный ответ.

Да, совершенно верно угадана ситуация :). Сначала долго пытался понять, почему вообще не включаются режимы A и B. Нашел команду 6529. После этого стал получать отбой в этих режимах. Дальше стал проверять все команды, связанные с переключением режимов и сравнивать, чем отличаются настройки для дневного/ночного режимов и для режимов A и B. В том-то и дело, что на 3040 и 3041 на четырех транках (000-003, остальные NOT ASSIGNED) прописано тоже самое что и на 3002 и 3003, а именно - код 04.

Насколько я понимаю, у меня поток - Комстаровские 10 линий через синхронный DSL. А где прописываются режимы для тенанта? Что еще посмотреть, подскажите, пожалуйста.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2008, 12:40
Сообщения: 224
Цитата:
В том-то и дело, что на 3040 и 3041 на четырех транках (000-003, остальные NOT ASSIGNED) прописано тоже самое что и на 3002 и 3003, а именно - код 04.
Цитата:
Насколько я понимаю, у меня поток - Комстаровские 10 линий через синхронный DSL
Эта...
А разве не 18 должно быть прописано в 3002, 3003, 3040 и 3041?
04: Direct-In Termination
09: Automated Attendant
14: Termination to Attendant console
16: Remote Access to System (DISA)
18: ISDN Indial
Для того чтобы работало Conversion (Development Data) должно быть 18
Или там работает совсем не Conversion :D

_________________
Связь, она как воздух:
Когда она есть - ее не замечают; когда ее нет - задыхаются...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 14:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2010, 01:10
Сообщения: 5
А если у меня не поток (черт его знает, не связист я :) )?

Но совершенно точно в командах 3003, 3004, 3040, 3041 на всех 4х транках стоит 04. И совершенно точно при смене Station Number в матворксе на закладке Conversion (Development Data) все срабатывает так как нужно, за исключением Mode A/Mode B :(.

Может мне исходную задачу можно решить каким-то другим способом, не включая эти режимы. Мне нужно чтобы два входящих номера работали по разному расписанию день/ночь, только и всего. Но я так понял, что расписание одно на станцию, поэтому и пытаюсь третий режим задействовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
Fluffy Посмотрите личные сообщения.


Последний раз редактировалось Mr.Bean 12 фев 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
promsv писал(а):
Эта...
А разве не 18 должно быть прописано в 3002, 3003, 3040 и 3041?...
...18: ISDN Indial...


Это если в потоке ISDN... :wink:

Цитата:
Для того чтобы работало Conversion (Development Data) должно быть 18
Или там работает совсем не Conversion


Конвертация входящего номера включается в 3518, а вовсе не в 3002/3003/3040/3041


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июл 2008, 12:40
Сообщения: 224
Цитата:
Конвертация входящего номера включается в 3518, а вовсе не в 3002/3003/3040/3041
:oops:

_________________
Связь, она как воздух:
Когда она есть - ее не замечают; когда ее нет - задыхаются...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 15:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2010, 01:10
Сообщения: 5
В 3518 на всех транках до 9го включительно стоит 1. На 10 почему-то 0, потом опять 1. Нет, не могу поянть, где еще отличия, скажем, Ночного режима от режима A :(.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 16:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2010, 01:10
Сообщения: 5
Всем большое спасибо (особенно Mr.Bean)!

Проблема была в том, что я неправильно определял номера транков. Вернее я их вообще никак не определял, а чисто интуитивно решил, что это транки 000-004. На самом деле номера использующихся транков у меня 101-110 (10 линий в потоке Е1) и в них действительно в 3003 и 3004 стояло 18, а в 3040 и 3041 - 31. Поставил 18 в последних двух командах на всех 10ти транках и все заработало :).


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 17:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
:)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
М-дя... Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь...

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB