СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Более менее разобрался в подключении и настройке станции, но возникла проблема... Сбросил настройки станции. Попытался подключить дтерм 24д лампочка на карте загорается, а аппарат не подает признаков жизни, индикаторы и дисплей не загораются и дисплей тоже... если же подключить обычный аппарат в тот же порт, то лампа загорается когда поднимаешь трубку и слышен гудок.
По старой конфигурации решил подвезти к станции сигнал с линии карта 4сот стоинт ар07 на 56 порт через синий и бело синий подключил пару... реакции ноль... не один диод на станции не загорелся... При перемещении карты 4сот в ар00 через пару секунд начинали мигать на карте все 4 диода сразу.
Чую что сдуру сбросил всю информацию со станции (через В)... Теперь все карты в PIM мигают одноверменно всеми лампочками... я так понимаю что сбросились лицензии...

А теперь вопрос:
1) что можно своими руками сделать в данной ситуации не прибегая к вызову мастера?
2) как все-таки правильно подключить входящую двух проводную линию?
3) как правильно подключить дтерм 24d-1u?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Итак... ситуация чуток улучшилась... проблема с мигающими платами отпала после перезагрузки станции через "С" теперь станция все платы видит нормально... но вопросы по подключению телефонной линии и дтерма остались...
Подскажите плиз...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 05:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Demitriy писал(а):
... если же подключить обычный аппарат в тот же порт, то лампа загорается когда поднимаешь трубку и слышен гудок.

Это как?!! при подключении обычного аппарата в цифровой порт будет слышен только писк (цифра, всё же!) Для подключения Dterm нужно: (например, включаем в порт 000 телефон с номером 200)
10>000:F200
9000>200,16:200
93>200:200
Далее выделить область памяти по скоростной набор (73 команда) и One Touch (94 команда, если телефон 32-ух кнопочный).
Для подключения линии ГТС (двухпроводка):
Находим, где установлена плата городских линий (например, порт 008) и:
10>008:D000

Всё же, я бы пригласил спецов, чем ставить такие эксперименты над станцией...

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 11:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Спасибо. По вопросу программирования немного разобрался... нашел в MatWorx'e программу quick installation guide... конфиг под мои требования она формирует на удивление просто.
Прописал trunk'и, порт для dterm'a и порты для внутренних абонентов, программа все протестила и сказала что все гуд... Но вот проблема физического подключения системного аппарата и входящей линии остатется, поскольку дтерм подключенный к своему порту не подает никаких признаков жизни...может это из-за того что кабель от станции разведен в стойке по одной паре (синий и бело-синий контакт) на 8 контактный порт, ведь у дтерма провод на 4 контакта или тут дело в другом (вообще можно ли как-нибудь проверить жив системный телефон или нет)?

Ну и примерно аналогичный вопрос по поводу городских линий, должна ли на плате 4cot появляться какая-нибудь индикация (или же она как и с платами внутренних абонентов появляется лишь при занятости линии) при подключении к ней городской линий (подключается опять через пару контактов синий и бело-синий) если индикация быть должна, то как можно проверить приходит ли сигнал на атс?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Если встать аналоговым телефоном на порт системника, что слышно в трубке? И что напрограммировано для системника? Чтобы ожил системник, повторюсь, нужны команды 10, 9000 и 93,
Системник из двух пар шнура использует одну центральную:
Изображение
Индикатор СО работает при занятии линии.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
АТС сейчас рядом нет поэтому проверить смогу лишь вечером, а вот про то что напрограммировано ... вот выдержки из лога "office data sheet.csv"
10,"108","F356","","Dterm Number"
1204,"356","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"356,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"356,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"356","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"109","F357","","Dterm Number"
1204,"357","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"357,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"357,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"357","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"110","F358","","Dterm Number"
1204,"358","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"358,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"358,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"358","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"111","F359","","Dterm Number"
1204,"359","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"359,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"359,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"359","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"116","F360","","Dterm Number"
1204,"360","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"360,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"360,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"360","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"117","F361","","Dterm Number"
1204,"361","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"361,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"361,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"361","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"118","F362","","Dterm Number"
1204,"362","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"362,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"362,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"362","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"119","F363","","Dterm Number"
1204,"363","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
9000,"363,94","F1016","","Key Data : [SPKR]"
9000,"363,95","F4001","","Key Data : [ANS]"
1303,"363","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
...
1224,"356","0","","Kind of Dterm (24 keys)"
93,"356","356","","Prime Line"

дтерм подключал на 356 порт (я тут ничего не менял, это результат действий мастера настройки)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 12:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Не вижу 9000>356,16(8 - если системник 8-ми кнопочный):356
356 это не порт, а внутренний номер системника. Порт системника - 108-ой 10,"108","F356","","Dterm Number"

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Grigory писал(а):
Не вижу 9000>356,16(8 - если системник 8-ми кнопочный):356
356 это не порт, а внутренний номер системника. Порт системника - 108-ой 10,"108","F356","","Dterm Number"

ну да про порт неправильно высказался ... просто слово нужное вспомнить не мог.
а системник 24-х кнопочный если я правильно понимаю...
вот такой - ETJ-24DS-1U TEL. 24 кнопки "линий" + 12 "консольных" кнопок , sp-phone, ЖК/дисплей 20х2 знаков.
Изображение


Последний раз редактировалось Demitriy 01 дек 2009, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Grigory писал(а):
Не вижу 9000>356,16(8 - если системник 8-ми кнопочный):356

Что с командой, прописана?

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
еще раз посмотрел... записи которую Вы указали нет. Я так понимаю ее надо добавить, но в виде 9000>356,24:356 (учитывая то что аппарат 24-х кнопочный)?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Можно и на 24. Особой разницы нет.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Спасибо, буду пробовать.

Если не сложно поглядите еще вот эту часть про транки... может и здесь чего-то не хватает, все таки писала машина, а не человек...
10,"000","CCC","","Clear LEN000 set up in the standard office data B"
480,"00","1400","","Hold Tone Sending (C.O. Line)"
480,"01","1400","","Hold Tone Sending (Tie Line)"
480,"02","1400","","Hold Tone Sending (Station)"
10,"008","D000","","Trunk Card"
3000,"000","00","","Allocation of Trunk route to Trunk"
3001,"000","01","","Allocation of Tenant to Trunk"
3002,"000","03","","Terminating System (Day) : Trunk Line App.+TAS"
3003,"000","03","","Terminating System (Night) : Trunk Line App.+TAS"
3018,"000","0","","Trunk Line Appearance-Dterm"
3019,"000","1000","","Trunk ID Code"
10,"009","D001","","Trunk Card"
3000,"001","00","","Allocation of Trunk route to Trunk"
3001,"001","01","","Allocation of Tenant to Trunk"
3002,"001","03","","Terminating System (Day) : Trunk Line App.+TAS"
3003,"001","03","","Terminating System (Night) : Trunk Line App.+TAS"
3018,"001","0","","Trunk Line Appearance-Dterm"
3019,"001","1001","","Trunk ID Code"
10,"010","D002","","Trunk Card"
3000,"002","00","","Allocation of Trunk route to Trunk"
3001,"002","01","","Allocation of Tenant to Trunk"
3002,"002","03","","Terminating System (Day) : Trunk Line App.+TAS"
3003,"002","03","","Terminating System (Night) : Trunk Line App.+TAS"
3018,"002","0","","Trunk Line Appearance-Dterm"
3019,"002","1002","","Trunk ID Code"
10,"011","D003","","Trunk Card"
3000,"003","00","","Allocation of Trunk route to Trunk"
3001,"003","01","","Allocation of Tenant to Trunk"
3002,"003","03","","Terminating System (Day) : Trunk Line App.+TAS"
3003,"003","03","","Terminating System (Night) : Trunk Line App.+TAS"
3018,"003","0","","Trunk Line Appearance-Dterm"
3019,"003","1003","","Trunk ID Code"
2200,"0","100","","Alternative Trunk routes to each Route Advance BLK"
3500,"00","00","","Kind of Trunk route : (C.O., DID, ISDN) Trunk"
3501,"00","7","","Dialing Signal Type : [DP/DTMF] [DTMF]"
3504,"00","1","","Answer Signal : Battery Reversal (C.O. line)"
3505,"00","0","","Release signal does not arrive (C.O. line)"
3509,"00","15","","Incoming Conection Signaling : Loop Start"
3520,"00","15","","Sender start condition : Timing Start"
200,"0","200","","Access Code : Route Advance Block"
200,"3","803","","Access Code : Digits Station"
200,"4","803","","Access Code : Digits Station"
200,"5","804","","Access Code : Digits Station"
10,"000","300","","Single Line Station Number"
1204,"300","01","","Tenant Number (Station Class-1)"
1303,"300","1","","Message Waiting/Mesasge Reminder (Not Provided)"
10,"001","301","","Single Line Station Number"
...
1201,"300","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"301","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"302","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"303","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"304","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"305","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"306","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"307","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"
1201,"308","11","","Restriction Class : Unrestricted (RCA)"


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 05:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
10,"008","D000","","Trunk Card"
- - -
10,"011","D003","","Trunk Card"
Если карта СО-шек 4-ёх портовая, то всё правильно. Если 8-ми, то недописаны 012-015. Что на этих портах в 10-ой команде? Я, лично, не стал бы доверять MatWorx-у в этой части. Есть у меня небольшое пособие по программированию (основные моменты). Куда выслать? Адрес мне в личку.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 12:32
Сообщения: 13
Карта 4-х портовая. Вчера решил перепрограммировать станцию (перенес плату входящих линий с АР1 на АР0, уменьшил кол-во плат внутренних абонентов, а так же передвинул Dterm на заведомо рабочий порт и системный номер, ну и соответственно переконфигуровал станцию через мастер MatWorx).
В результате Dterm так и не работает, при подключении обычного аппарата в его разъем в трубке тишина.
Линию подключить удалось, через 0 аппарат выходит на город, но дозвониться смог лишь на 100 (служба точного времени, а так у нас почти все звонки через 8 с кодом + семизначный номер) и после набора 0 в трубке гудков не появляется точно так же как и после набора городского номера, где стоит посмотреть этот вопрос?
Между внутренними номерами звонки проходят отлично.
В 10-ой команде по оставшимся портам (от 4-х портовой карты входящих линий) ничего не прописано.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 13:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Demitriy писал(а):
В результате Dterm так и не работает, при подключении обычного аппарата в его разъем в трубке тишина.

В трубке должен быть слышен писк. Как я понял, при замене системника на другой последний не работает? А если подключить системник на другой цифровой порт? Найти нужный порт (если в станции всё запрограммированно правильно) можно, например, так:
10>000:F300 буква F указывает на то, что порт цифровой.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB