forum.technoforward.ru

Форум по вопросам телекоммуникационной продукции компании NEC
Текущее время: 21 дек 2024, 21:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 20:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
Спасибо огромное! Рабочая неделя завершилась, даже знаю, что мне сниться будет (8А500230002011204.........Матрица такая)))) попробую все упорядочить и сгрупировать за выходные. Продолжу в понедельник. Хорошо отдохнуть!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
Привет! В 201 только:
Изображение

Для А127 что задать надо?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
Rene0305 писал(а):
Привет! В 201 только:...
ну ничего страшного, можно ведь сделать аналогично 200-ой :-)
Rene0305 писал(а):
Для А127 что задать надо?
в каком смысле? у Вас уже на 9-ке прописан A127
далее по "цепочке" расписываем LCR начиная c 8AA000>1:... (здесь 1 - это как раз группа LCR №1 ей соответствует A127)
Для A126 у вас "цепочка" начинается с 8AA000>0:... - это группа LCR №0


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
вот эту тему посмотрите, там с картинками :) и LCR и TRS
viewtopic.php?f=24&t=3387&hilit=LCR

ПС:это конечно ветка по SV8300, но там(в теме) только команда 35 длиньше на один знак, чем у 2000IPS, а так все фактически идентично


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
8AA000>0:4005-
8AA000>1:4006-
..
8AA00A>1:4006-
Вот так прописано. 8АХХХХ - Это мы задаем шаблон для группы?
P.S. Да тема хорошая, поможет закрепить знания, а то, похоже еще несколько АТС также перенастраивать придется...
УПД. 35011>01 должен быть "0" ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
Rene0305 писал(а):
Вот так прописано. 8АХХХХ - Это мы задаем шаблон для группы?
да. Называется это - образец разработки кода области
Rene0305 писал(а):
УПД. 35011>01 должен быть "0" ?
Это вы имеете ввиду для нового роута? Думаю вам это нужно сделать аналогично старому роуту.
Лучше вообще всю 35-ю команду сдублировать. И, да, у вас не 35011, а 3511, поскольку у вас NEC 2000IPS


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
[/quote] Это вы имеете ввиду для нового роута? Думаю вам это нужно сделать аналогично старому роуту.
Лучше вообще всю 35-ю команду сдублировать. И, да, у вас не 35011, а 3511, поскольку у вас NEC 2000IPS[/quote]
От 3500 до 35197 ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 15:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
Rene0305 писал(а):
От 3500 до 35197 ?
почему бы и нет? Но можно выявить расхождения и только их поправить. Так же будет лучше, если вы, находимые расхождения, будете сверять по мануалу, т.е. выяснять за что они отвечают.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
А нельзя сделать так, чтобы эти номера выходили на свою линию просто через через другую кнопку? Например 4 у нас не задействована, будут нажимать ее вместо 9 и выходить через нужный транк. И вернуть назад наверное проще будет (С НГ о5 все в одну орг-цию объединятся). Или это совсем глупо?..


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
можно кнопку, но ... у вас реализация на LCR поэтому все равно придется прописывать :)
Если честно то мне LCR видится избыточным в вашем случаее вообще, проще было реализовать все на 200>9:300 и шаблоне TRS №00 общим для станции(рализация показана на картинке в той теме, ссылку на которую я прикладывал). У Вас же вместо TRS №00 (8A4000) используются TRS из LCR(8A40[05-06])
Но даже в этом случае вам не обойтись без 35-й команды.
Честно говоря я не понимаю в чем у вас затруднение. Это же все можно скриптами обстряпать и табличным редактором. Да даже: консоль + табличный редактор.
В консоли прочитал все значения CM35xx для одного роута, вставил итог в редактор с разбивкой по столбцам, так же сделать для дополнительного роута, сравнить, внести изменения и все...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
Затруднение в отсутствии практики, год назад телефонист в организации пропал, а здесь по области несколько Neax2000, одна SV8300 и одна SV9300. Поставили меня, поначалу я вроде разобрался, но всегда все звонили через любую свободную линию, такого прецедента не было. И тут я запутался((( Транки в руты объединил, по тенантам распределил, через 8АХХХХ шаблоны задал, привязал тенанты к рутам, 35ХХХ скопировал (попытался, каждую команду в консоли открывать очень долго))), а вышло: они все равно выходят через первую попавшуюся линию, а к ним через указанный транк вообще не дозвониться...
Просто эта станция интуитивно не понятная (не знаю как еще выразится), был бы наставник, который хотя бы азы объяснил, а то по команд мануалу как-то трудно сориентироваться (все в одну картину связать). Задача-то на словах примитивная, а столько написать надо. Про скрипты вообще не слышал - читать буду.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 10:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
так а Вы 30хх команды пописывали?
3000 прописать RT2
3002 и 3003 выставить в 04(уже должно быть выставлено)
3001 прописать TN2
3004 и 3005 привязать внутренние номера
внутренние выбросить в TN2 командой 1204?

и да - сохранение и перезагрузка.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 10:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
скрипты это отлична штука - забил в табличном редакторе команды с разделением по столбцам и через инструмент скрипт(MATCH Script Editor) залил на станцию....
Чтобы не писать много в форум - напишите в личку для обоих роутов и теннатов, команды 3000-3005, 35хх которые вы настраивали, 1204, 1201, 200:9, 201:9
и LCR -ные для обоих групп транков. попробую помочь разобрать.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 окт 2022, 09:02
Сообщения: 34
Цитата:
так а Вы 30хх команды пописывали?
3000 прописать RT2
3002 и 3003 выставить в 04(уже должно быть выставлено)
3001 прописать TN2
3004 и 3005 привязать внутренние номера
внутренние выбросить в TN2 командой 1204?

Да, это первым делом, тут ясно, на 8АХХХХ тоже вник вроде, 35ХХХ - через консоль неудобно но по базовым прошел(а скриптом выгрузить нможно?), в нумплан второй забил необходимое, по итогу, они выходят о5 слюбой линии, а до них совсем дозвона нет с внешки.
В итоге откатил на исходную.
Потом через 3000 поставил транк в рут 01
1204 абонентов в тенант 02
200>4>309
2309>02>101
Получилось, что они захватывают свой транк (им по итогу один оставили) через 4.
Пока всех устраивает, а начальству как всегда еще вчера надо. Сейчас АТСку тестовую разверну и на ней с нуля буду по Вашей схеме делать, не спеша и по порядку с записями)))))
Для работы на таком аппарате, надо курс обучения пройти сначала)))))
Со скриптами покопался, интересная вещь, в CSV в таблице забить и запустить, как я понял, только в MACH Script Editor не все кнопки активны, как будто рут права надо.
Спасибо огромное! Буду вникать))


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 июл 2008, 16:41
Сообщения: 438
Rene0305 писал(а):
35ХХХ - через консоль неудобно но по базовым прошел(а скриптом выгрузить нможно?)
по идее если треттий столбец оставить пустым, то при выполнении скрипта он заполнится данными, во всяком случае так в PCPro для SV8300 происходит. В 2000IPS , как помню, особо скриптами не пользовался.

П.С.: Елси не ошибасюсь то для использвания инструмента скрипт не обязательно формировать файл и подсовывать, должен работать копипастинг, т.е. в табличном редакторе наваяли скрипт из трех столбцов(можно и 5 если хотите с комментариями или двух если требуется прочитать значения команд) и копировать-вставить. "И наоборот"(ц)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB