Всем добрый день!
Nec sv8300 периодически выключается. Первое выключение было примерно месяц назад. Выключили питание, передернули процессорную плату, станция на следующий день станция завелась. Сейчас ситуация повторилась, кратковременное выключение не помогает, стояла часа 4 -и не завелась. Если на ночь выключить то с утра включается. И это уже не первый такой случай. В другом месте ситуация полностью повторяется. Периодичность не понятна, может месяц работать, а может и неделю.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Забыл написать, блок питания меняли - не помогло.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июн 2005, 14:26
Сообщения: 531
Откуда: Санкт-Петербург
andreyf писал(а):
... Nec sv8300 периодически выключается ....
Ужас!
Даже не представляю что с ней нужно сделать, чтобы она выключилась.
Это же не компьютер, которому шатдаун сказал, он и погас...
Я бы начал с логов. В них то что?

_________________
С уважением,
Валерий Петров.
www.tarificator.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Да с логами проблема, может подскажите как их настроить?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Копать нужно где-то здесь?


Вложения:
voip collection.png
voip collection.png [ 52.06 КБ | Просмотров: 9875 ]
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 дек 2008, 10:12
Сообщения: 205
Копайте cmEA2


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
То есть например, если у меня было выключение питания, то я смотрю команду cmEA2>100: где мне предложат четыре варианта ошибки?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 дек 2008, 10:12
Сообщения: 205
Не совсем. В команде EA2 нужно установить параметр, отвечающий за фиксацию ошибки Power failure (заносить или нет в лог, зажигать аларм или нет - см. док).
Если в команде EA2 настроено, что ошибку нужно заносить в логи, то при отключении питания об этом будет соответствующая запись.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Так немного проясняется. А сам лог файл как снять?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 дек 2008, 10:12
Сообщения: 205
Вы же с помощью PCPro программируете? На первой вкладке Standard выбираете Fault Display и жмёте кнопку Read в правом верхнем углу.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Спасибо. Будем пробовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
andreyf писал(а):
Всем добрый день!
Nec sv8300 периодически выключается.

Пардон за банальность - а что с электропитанием? Аккумуляторы? Заземление? Количество модулей? В одну ли розетку подключены?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Два юнита, висят на одном ИБП. Пробовали вешать на другой ИБП.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 21:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
Только предположение...
То, что включается не сразу, а через определенный промежуток времени может говорить, что копится статика на платах. То есть отсутствует нормальное заземление.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2017, 10:55
Сообщения: 12
Пробовали работающую станцию выключать и снова включить. Не запускается.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB