 Заголовок сообщения: АКБ 12В 17АЧ ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2010, 12:01
Сообщения: 109
Здравствуйте. Вот такой вопрос: допустимо ли подключение к АТС neax 2000 ips в составе одного ПИМ в качестве резервного питания двух свинцовых аккумуляторов 12В по 17 АЧ, вместо двух по 7АЧ ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АКБ 12В 17АЧ ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:07 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
В качестве внешних аккумуляторов изготовитель рекомендовал герметичные необслуживаемые аккумуляторы фирмы Kobe или Sonenshine 12V 25AH. Так что по этим параметрам Вы точно впишитесь, а вот слово "свинцовые" - несколько смущает. Собственно, 12 вольт - они и есть 12 вольт. Полностью заряженная батарея должна выдать напряжение около 27-27,5 вольт, это нормально. Все ограничения связаны с процессом зарядки батареи от блока питания ПИМа после восстановления сети 220 в. Если зарядный ток будет всерьез больше его возможностей, то просто сгорит соответствующий предохранитель.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АКБ 12В 17АЧ ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Перед Новым годом заменил аккумуляторы 25А/ч на 40. Пока "полёт" нормальный. Из "физики":
зарядный ток, как правило, составляет 1/10 ёмкости девайса. А значит, что заряжаться аккумуляторы большей ёмкости будут дольше. И, если, отключения энергии будут редкими, то всё будет нормально.
Здесь губительнее недозаряд, чем перезаряд. Это только моё мнение исходя из практики. Возможно, появятся оппоненты)))

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АКБ 12В 17АЧ ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2010, 12:01
Сообщения: 109
Спасибо за ответ. Будем подключать. На аккумуляторах маркировка “PB GP12170 12V 17Ah CSB BATTERY (VIETNAM)”. Не обслуживаемые.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АКБ 12В 17АЧ ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июл 2010, 09:35
Сообщения: 223
Такие подойдут.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB