SV8300 состоит из ЮНИТов. Каждый ЮНИТ содержит одно одноюнитовое шасси с картой CP01 и от 1 до 3 двухюнитовых шасси с интерфейсными картами (абоненты, транки, и др.). Каждый ЮНИТ управляется своим CP01. ЮНИТы нумеруются: от 01 до 50. При этом ЮНИТ 01 - главный, его CP01 управляет еще и всей системой в целом. ЮНИТы с номерами от 05 до 50 (на мой взгляд - достаточно условно) считаются удаленными. В отличие от первых четырех, они требуют дополнительных платных лицензий. Номер юнита задается для номеров 01-04 - свичом Sense, остальных ЮНИТов - только командой 0B000>90 (свич Sense - в положении 0), причем - в OFF LINE. ЮНИТы связаны между собой через LAN. Прежде чем включать ЮНИТы в LAN, каждому из них должен быть задан его номер, а также IP-адреса VoIP и, если требуется, Ethernet. Последнее - не обязательно, поскольку управление можно с тем же успехом осуществлять через VoIP-порт. Если IP-адреса Ethernet-портов всё же задаются, то они ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ в СЕГМЕНТАХ сети, ОТЛИЧНЫХ от тех, в КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ порты VoIP. Эти стартовые назначения (хорошим тоном можно считать еще и предварительную очистку памяти) выполняются с каждым ЮНИТом в отдельности, в OFF LINE, соединив компьютер с PCPro с ETHERNET-портом кросс-патч-кордом, например. Все вышесказанное - не является официальным руководством, за возможные отрицательные последствия автор ответственности не несет, отсылая всех к официальной документации.
|