Судя по Вашему описанию - с некоторого момента наступает конфликт назначений для того порта, через который идет заливка, с параметрами, установленными со стороны МАТ. Самое правильное в подобной ситуации - заливать в режиме OFF-line.
Самое интересное произойдет после того, как Вам удастся довести процесс до конца! Возможно, окажется, что у Вас ничего не заработает.
1. Стоило бы убедиться в наличии необходимых лицензий в новом процессоре (лицензии от старого, даже если дискеты у Вас сохранились, не помогут).
2. Если с п. 1 - ОК, то Вы, вероятно, обнаружите, что все данные команды 10 - отсутствуют. Это будет означать необходимость выполнить конверсию данных (CM 00>90=0 в режиме Off Line)
3. Сама по себе идея замены CP по причине "подглючивания" вызывает сомнения. Скорее всего Вы получите полную копию системы, со всеми достоинствами и недостатками. Железки с надписью NEC - не глючат, а если глючат - см. выше... Я хочу сказать, что есть, видимо, что-то, чего мы (или Вы) еще не нашли.
|