Добрый день!
есть задача поменять пару аналоговых аппаратов на D-term
Установлен MATWorX
смотрю через него в настройки телефона там указан LEN, который почему то несответствует тому который выдаётся по команде 10 ну да бог с ним.
нашёл тему по добавлению аналоговых аппаратов
там нужно назначать транк, я начал смотреть роуты существующие по команде 3000 перебрал с 01 до 15 пусто, у меня приходит поток дело в этом ?
вобщем подскажите как добавить цифровой аппарат при варианте с потоком.
и как удалить старый аналоговый с целью высвобождения номера ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 16:49 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
нашёл тему по добавлению аналоговых аппаратов
там нужно назначать транк
Это где :shock: ?

Вам нужно:
1. Найти свободные порты (LENы) в нужном количестве (пару, так пару) на платах системных аппаратов (Dterm-ов) (карты 8DLCx, 4DLCx или 2DLCx).
Цитата:
там указан LEN, который почему то несответствует тому который выдаётся по команде 10
Зато он точно соответствует тому, который выдается по команде 14. Это то же самое, но в другой системе отсчета, которую нетрудно осознать, просмотрев LENы обеими этими командами от начала, а еще легче - ознакомившись с документацией :) .
2. Отключить от розеток заменяемые аналоговые аппараты.
3. Изменить номера заменяемых аналоговых аппаратов (командой 10 или 14) на несуществующие, например,
10>006=206 - 20A
10>007=207 - 20B
4. Назначить в LENы, найденные в п. 1, Dtermы с освободившимися номерами (206 и 207). Во избежание недоразумений настоятельно рекомендую делать это копированием с работающих Dterm-ов, операцией MATWorXа Station-Copy/Move/Swap, иначе Вам придется узнать много нового, интересного...
5. Перекроссировать освободившиеся розетки с аналоговых портов на вновь назначенные цифровые. Подключить Dtermы.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2011, 13:42
Сообщения: 132
NEAXMAN писал(а):
3. Изменить номера заменяемых аналоговых аппаратов (командой 10 или 14) на несуществующие, например,
10>006=206 - 20A
10>007=207 - 20B

А почему нельзя просто удалить, а потом прописать уже номер системника с префиксом F на плату системников?
NEAXMAN писал(а):
4. Назначить в LENы, найденные в п. 1, Dtermы с освободившимися номерами (206 и 207). Во избежание недоразумений настоятельно рекомендую делать это копированием с работающих Dterm-ов, операцией MATWorXа Station-Copy/Move/Swap, иначе Вам придется узнать много нового, интересного...

А можно примерно узнать - какие именно недоразумения могут ждать?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:29 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
А почему нельзя просто удалить, а потом прописать уже номер системника с префиксом F?
Можно. Просто, когда потребуется задействовать убитые порты, свойства абонентам придется писать заново, либо копировать с "живых".
Цитата:
какие именно недоразумения могут ждать?
Придется применить, а значит - изучить - значительно больше, чем одну 10-ю/14-ю команду.
Хочу еще раз подчеркнуть: освобождать аналоговые номера надо на одних LENах (на картах LC), а "назначать их с префиксом F" - на других!!! (на картах DLC)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2011, 13:42
Сообщения: 132
NEAXMAN писал(а):
Можно. Просто, когда потребуется задействовать убитые порты, свойства абонентам придется писать заново, либо копировать с "живых".

Так всё таки, свойства фактически привязываются к номеру, а не к лену? И попутный вопрос. Как можно узнать, какие настройки применены к определённому номеру(лену) на данный момент? (переадресация, запреты, итд.)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:23 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Нет однозначного ответа ни на один, ни на другой вопрос. Свойства, в основном, привязываются к порту, но отнюдь не все (только не спрашивайте, какие именно, ответ на такой философский вопрос в той или иной степени Вы получите сами, закончив - или прекратив - работу с IPS).
Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual).


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 12:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2011, 13:42
Сообщения: 132
NEAXMAN писал(а):
Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual).

А через системник возможно? Нет возможности работать через MATWorX


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 13:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Не всё. В MATWorX нагляднее (и понятнее). И, кстати, нужно привыкать работать с 14-ой командой. О чём и сказано в качестве рекомендации изготовителем в мануале.
А лучше поискать пособие по НЕК (есть на русском). Чего-чего, а документации на 2000IPS предостаточно.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 16:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 мар 2011, 14:43
Сообщения: 14
Спасибо за подробную инструкцию, всё получилось
единственное почему нужно назначать несуществующий номер ? я пользовался командой ССС
PS matworx если я внёс изменения, и был диссконнект, при следующем подключении я выполняю бэкап будет записан весь running config в startup config или только изменения произведённые в текущей сессии ?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:25 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
lanser_zareka писал(а):
NEAXMAN писал(а):
Значительную часть настроек LENа (применительно к stations) можно увидеть инструментом MATWorX Station->Station assignment, еще кое-что - инструментом Maintennance->Graphical Configuration Report; ну а ВСЕ - только выполнив ВСЕ нужные для такого мероприятия команды (см. Command Manual).

А через системник возможно? Нет возможности работать через MATWorX
ВСЁ программирование ведется командами из Command Manual. Вышеупомянутые инструменты MATWorX - это всего лишь пакеты этих самых команд, в некоторых редких случаях, видимо, дополненные такими же, но недокументированными командами. Так что "через системник" с АТС можно сделать ВСЁ, что с ней вообще можно сделать, только для этого явно нужна документация (выучить ее всю наизусть не под силу никому из нормальных людей). Поскольку MATWorX, помимо прочих инструментов содержит MOC, т.е. тот же самый инструмент команд, что и Dterm в режиме CAT, то и "через MATWorX" возможности ничем не ограничены, плюс - некоторые человечьи удобства, предоставляемые прочими инструментами...

to alex83:
Всё, что вносится во время сеанса программирования, пишется в ОЗУ и вступает в дествие сразу. Disconnect девайса, с которого выполняется программирование, сам по себе в IPS ни на что не сказывается. Зато, если сеанс не завершить командой записи во flash-память (backup, EC6>0=0), то внесенные изменения "забудутся" при очередном рестарте, если таковой произойдет раньше, чем ближайшая запись во flash. Поскольку и рестарт и backup могут случиться не только во воле администратора, но и "по щучьему велению" (потеря питания, автоматический backup по умолчанию, и т.п.), то лучше оставить это решение за собой, сделав по окончанию сеанса либо запись во flash для сохранения результатов, либо рестарт - для их уничтожения.
__PS___
MOC - Maintennance Operating Console
CAT - Customer Administrative Terminal
Переводить и трактовать - не буду, это святое :) . И не спрашивайте меня, в чем разница :evil: .


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2011, 13:42
Сообщения: 132
Раз уж тема всё равно пошла в оффтоп, позволю себе ещё несколько вопросов. :oops:
Так значит, что рестарт никаким настройкам не грозит, если они произведены до команды EC6>0=0? И как же произвести рестарт? :oops: :oops: При этом ведь все линии сбросятся, все кто разговаривал, прекратят разговоры, так?
Цитата:
выучить ее всю наизусть не под силу никому из нормальных людей

Ни в коем случае не хочу подвергнуть сомнению Вашу нормальность, но всё таки постоянно такое ощущение, что Вы знаете её наизусть! Вопрос ещё нескромный - а сколько вы уже варитесь в этом деле?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:05 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
Так значит, что рестарт никаким настройкам не грозит, если они произведены до команды EC6>0=0?
Не грозит, кроме как
Цитата:
все линии сбросятся, все кто разговаривал, прекратят разговоры
В общем - полный обвал секунд на 20 - 40.
Варюсь - давно. Если верить кнопке "Пользователи", то - не меньше срока существования этого форума. Ощущение про "наизусть" - обманчивое, просто документация - под рукой :D


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
С позволения, не в тему....
Для lanser_zareka:
Мне эта ветка (и другие ваши (и не только) темы) напоминает курс молодого бойца. По каждому нажатию на кнопки системника (или Matworx) у топикстартера возникают вопросы. А ведь мануал на станцию очень подробный (а в фичах даже с примерами и последовательностью действий). Форум создан для того, чтобы решать сложные вопросы, неординарные ситуации (бывает, что объясняют. Но по собственному желанию). На мой взгляд, лучше вникнуть в документацию, при программировании действовать вдумчиво, неторопливо. И знания придут. Все мы с нуля начинали.
Я к чему это: форум настолько "разбухает", что очень сложно найти требуемый ответ. Были примеры, кода ветка разрасталась на две-три страницы. А правильный ответ, оказывается, был во втором, максимум, третьем топике (невнимательное прочтение вопрошающего). Форум очень богат: много тем, много ответов, подсказок... Вот так...
Без обид. Ничего личного.
PS. Если вопрос уточняющий, лучше в личку (форум не засорять).

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 12:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 08:28
Сообщения: 6
тоже простите за оффтопик :)
Цитата:
Форум создан для того, чтобы решать сложные вопросы, неординарные ситуации (бывает, что объясняют. Но по собственному желанию). На мой взгляд, лучше вникнуть в документацию, при программировании действовать вдумчиво, неторопливо. И знания придут.

Ключевое слово - неторопливо
На разбор документации по интересующему меня вопросу может уйти не один час (при том, что сходу вникать в текст мануала не получается обычно), а поиск конкретного решения конкретной проблемы на Форуме в данном случае - пять минут в комплекте с описанием подводных камней.
Что, собственно, и привело меня в данный топик - большое спасибо его автору и, конечно, уважаемому NEAXMAN: за съэкономленное время и пока ещё свежую голову :)


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB