Если все работает, а потом в какое-то время пропадает, рестарт станции не помогает и само восстанавливается, то может проблема во внешних условиях. По каким линиям осуществляется вход, что с напряжением питания станции, не работает ли на аккумуляторах. Был необъяснимый случай, когда переставали срабатывать цепи VRS, лечилось только перезагрузкой станции. Позже мне сообщили, что все заработало нормально, когда восстановили порванную магистральную шину заземления, к которой была подключена станция. Что касается проверок, то какой таймер установлен в 25-07-01 ( ожидания набора после сообщения - по умолчанию 10 сек), установлена ли команда 25-03 (вызов по не набору). То есть если не срабатывает набор, то он пойдет по этой цепочке. Если не правильно воспринимаются набранные цифры, то можно попробовать для выяснения использовать одноциферный набор 25-06.
|