forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

Переадресация на мобильник
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=989
Страница 1 из 1

Автор:  Langley [ 06 окт 2009, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Переадресация на мобильник

Поставили задачу, с СОшки должно приходить на определённый номер, а если номер занят/неотвечает, то переадрисация на мобильник.

сделал так:
CM3004>004:360
CME603>360:9,89xxxxxxxxx

Переадресация с внешнего на внутренний номер работает, с внутреннего на мобильный тоже. А вот сковзная с внешнего на мобильный нет :(

Попробовал завести через виртуальник:
СМ11>000:3A3
CM3004>004:3A3
CM50>3A3:0
CME603>3A3:360
CME603>360:9,89xxxxxxxxx

Но всё равно получил тотже результат.
Вчем проблема или что я делаю не так?

Автор:  NEAXMAN [ 06 окт 2009, 14:51 ]
Заголовок сообщения: 

Почитайте, для начала, здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=977

Автор:  Langley [ 06 окт 2009, 15:09 ]
Заголовок сообщения: 

NEAXMAN писал(а):
Почитайте, для начала, здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=977

Почитал, спасибо. Как понял, это может привести к "зависанию" СО линии. И чтобы это предотвратить надо повесить на линию(перед АТСкой) отбойник. Так?

После чего уже в СМ360 указывать с какого входящего роута можно перекидывать на исходящий роут?

Автор:  NEAXMAN [ 06 окт 2009, 15:37 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
...это может привести к "зависанию" СО линии
Не "может", а обязательно, в 100 случаях из 100 - приведет!
Цитата:
повесить на линию(перед АТСкой) отбойник
Не "на линию", а как минимум - на все линии исходящего рута (исходящих рутов), а лучше - и на те линии, по которым предполагаются входящие звонки с переадресацией. Например, если все СО-линии в Вашей АТС определены в один роут, то и отбойники придется поставить на ВСЕ линии.
Цитата:
в СМ360 указывать с какого входящего роута можно перекидывать на исходящий роут
Этого также еще недостаточно! Придется поколдовать с 35-й командой, согласуя параметры СО-линий с изменившейся реальностью: поступлением сигнала отбоя, как такового, и его конкретных параметров в зависимости от используемых детекторов отбоя.
И наконец, самое неприятное: после всего этого следует иметь ввиду, что вероятность "зависания" не станет равной нулю, а останется, скорее всего, на уровне единиц процента. Так что я бы подстраховался фичей TIMED FORCED RELEASE.

Автор:  Langley [ 07 окт 2009, 09:24 ]
Заголовок сообщения: 

NEAXMAN писал(а):
Не "на линию", а как минимум - на все линии исходящего рута (исходящих рутов), а лучше - и на те линии, по которым предполагаются входящие звонки с переадресацией. Например, если все СО-линии в Вашей АТС определены в один роут, то и отбойники придется поставить на ВСЕ линии.

Посоветуйте какие отбойники лучше ставить. А то я ноль в этом.

Автор:  Grigory [ 07 окт 2009, 14:46 ]
Заголовок сообщения: 

Любой. Переполюсовка.

Автор:  Langley [ 07 окт 2009, 21:26 ]
Заголовок сообщения: 

Grigory писал(а):
Любой. Переполюсовка.

Что скажите про данную модель http://otboynik.ru/ ?(первый линк из google)

Автор:  Grigory [ 08 окт 2009, 05:48 ]
Заголовок сообщения: 

Там разрыв шлейфа, а нужна переполюсовка. Этот пойдёт: http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/