forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Вопрос начинающего http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=721 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Novoch [ 17 сен 2008, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос начинающего |
После сборки станции состоящей из двух PIM: PIM0 и PIM1 на плате процессора SPN-CP24D MP 3900R14(RU),стоящей в PIM0 в режиме " С " происходит инициализация плат , но потом при переходе в рабочий режим я вижу только платы PIM0 , PIM1 не определился. Значит ли это что я должен PIM1 прописывать в ручную? |
Автор: | Mr.Bean [ 17 сен 2008, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нет. Скорее всего неправильно соединены кабели системной шины - 48-TW-0.7 Conn Cable. Опознаваться станцией обязаны абонентские карты в первых 4-ех ПИМах АТС. |
Автор: | Grigory [ 18 сен 2008, 03:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
А что Вам мешает заглянуть в мануал? глава BUS Cable Connection в CHAPTER 2 INSTALLATION Очень подробно рассказывается. Пардон за банальный вопрос: кабели питания подключены? Зря смеётесь , знаю такой случай. Не зря же подмечено: Когда все физические возможности исчерпаны, люди берутся за документацию. |
Автор: | Novoch [ 19 сен 2008, 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да вы правы был не правильно соединён кабель шины . Спасибо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |