forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

Automated Attendant
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=65
Страница 1 из 1

Автор:  Павел [ 28 дек 2005, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Automated Attendant

Здравствуйте!
Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT.
Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров.
Пробовал следующее...
1204>815:01-00
OK
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
OK
Все абоненты находятся в тенанте 01, переношу 815 в тенант 00, запрещаю входящие звонки -
звонок всеравно проходит. Если попробовать 631 команду то все ОК, а 632 не работает?
Все транки также находятся в 01 тенанте
3001>000
3001>000:01-
3001>001:01-
3001>002:01-
3001>003:01-
3001>004:01-
3001>005:01-
3001>006:01-
3001>007:01-

3001>101
3001>101:01-
3001>102:01-
3001>103:01-
3001>104:01-
3001>105:01-
3001>106:01-
3001>107:01-
3001>108:01-
3001>109:01-
3001>110:01-
3001>111:01-
3001>112:01-
3001>113:01-
3001>114:01-
3001>115:01-
3001>116:01-
3001>117:01-
3001>118:01-
3001>119:01-
3001>120:01-
3001>121:01-
3001>122:01-
3001>123:01-
3001>124:01-
3001>125:01-
3001>126:01-
3001>127:01-
3001>128:01-
3001>129:01-
3001>130:01-
3001>131:01-
Что еще может быть! :?:

Автор:  SAN [ 28 дек 2005, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Automated Attendant

Павел писал(а):
Здравствуйте!
Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT.
Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров.
Пробовал следующее...
1204>815:01-00
OK
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
OK

815 перекинули в теннант 0 - пусть
632>0100 неправильно надо 632>0001

Автор:  Гость [ 28 дек 2005, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Automated Attendant

SAN писал(а):
815 перекинули в теннант 0 - пусть
632>0100 неправильно надо 632>0001

Вы ошибаетесь, он все правильно сделал.
В данном случаес точки зрения 2000 IPS инициатором соединения является trunk, поэтому
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
Это верно

Автор:  vlk [ 29 дек 2005, 10:23 ]
Заголовок сообщения: 

В 632 формат XXZZ, где XX - тенант вызываемой станции, ZZ - тенант транка, значит для запрета (при раскладе станция в 00 тенанте, транк АА в 01) должно быть 0001, так что он неправильно сделал :)

Автор:  Павел [ 10 янв 2006, 12:04 ]
Заголовок сообщения: 

Действительно сделал я не правильно !!!
COMMAND=632
632>0001
632>0001:1-0
OK
... а не...
632>0100:1-0

Всем Огромное СПАСИБО :D
Заработало !!!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа