Автор: | i-maxim [ 19 ноя 2007, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | нет ответного состояния |
Добрый день всем.Такая проблема:neax подключен по pri к станции nokia-dx200.На неке ставлю переадресацию на внешний номер,звонок делаю с нокии.Соединение устанавливается и ч\з какое-то время сбрасывается,при это в нокии вижу,что по исходящей линии все так-же идет ringing,а по вх.answer.Т.е. нек не отдает сигнал connect в сторону нокии при ответе.Это первая станция у меня с 12 релизом.На других станциях со старыми релизами такой проблемы нет. |
Автор: | NEAXMAN [ 19 ноя 2007, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Проверьте, разрешен ли тандем для того сочетания маршрутов, по которому должен пройти вызов в NEAX и из NEAX (что-то вроде 360>1421=0, где 14 - вх. рут (PRI от dx200), 21 - исх рут, 0 - разрешить. По умолчанию ВСЕ тандемы запрещены (=1). |
Автор: | i-maxim [ 19 ноя 2007, 19:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
у меня один рут=00 и тандем разрешен,т.е.360-0000-0 |