forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

Проблема с входящими
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=429
Страница 1 из 1

Автор:  i-maxim [ 20 сен 2007, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с входящими

Станция соединена по PRI с si2000.делаю звонок с сишки на нек.идет посылка вызова,если я не отвечаю и кладу трубу на сишке,то на неке все-равно продолжает звонить телефон.На трейсах вижу,что сишка отдает disconnect,а со стороны нека нет подтверждения.

Автор:  i-maxim [ 21 сен 2007, 12:06 ]
Заголовок сообщения: 

Разобрался.Убрал на си передачу поля facility и отбой проходит нормально.К сожалению нет возможности разобрать это поле и посмотреть,какие сервисы передавались.Но столкнулся с другим:при исходящем звонке от neax передается два setup подряд.Я сталкивался с этой проблемой и это решалось настройкой таймера T303.Где в neax настраивается этот таймер?

Автор:  SAN [ 26 сен 2007, 09:25 ]
Заголовок сообщения: 

i-maxim писал(а):
Разобрался.Убрал на си передачу поля facility и отбой проходит нормально.К сожалению нет возможности разобрать это поле и посмотреть,какие сервисы передавались.

Бывает :)

i-maxim писал(а):
Но столкнулся с другим:при исходящем звонке от neax передается два setup подряд.Я сталкивался с этой проблемой и это решалось настройкой таймера T303.Где в neax настраивается этот таймер?

Он не настраивается. Может все же лучше устранить причину по которой
на первый SETUP никто не отвечает или отвечает слишком поздно?

Автор:  i-maxim [ 26 сен 2007, 13:35 ]
Заголовок сообщения: 

Да,было-бы лучше,но где искать? Возможно это связано с типом отбоя и на неке стоит двусторонний отбой.Подскажите плз.Спасибо.

Автор:  SAN [ 02 окт 2007, 10:14 ]
Заголовок сообщения: 

i-maxim писал(а):
Да,было-бы лучше,но где искать?

Ну если не отвечает на SETUP si2000 значит в ней и надо искать,
правда здесь я вам помочь не могу.

Цитата:
Возможно это связано с типом отбоя и на неке стоит двусторонний отбой.Подскажите плз.Спасибо.

Говорить об "отбое" можно лишь при установленном соединении,
а у вас оно не устанавливается как я понял.

Автор:  i-maxim [ 03 окт 2007, 13:06 ]
Заголовок сообщения: 

На сишке перепробовал все параметры и таймеры,результат тот-же.Так-что я думаю проблема в неке.Да и на сишке таких проблем нет с другими станциями.Что-то с таймерами на неке не то.

Автор:  SAN [ 03 окт 2007, 14:44 ]
Заголовок сообщения: 

i-maxim писал(а):
На сишке перепробовал все параметры и таймеры,результат тот-же.Так-что я думаю проблема в неке.Да и на сишке таких проблем нет с другими станциями.Что-то с таймерами на неке не то.

Повторяю: таймеры там не настраиваются.
А вот при неправильной настройке действительно иногда могут происходить разные чудеса. :)
А точно второй SETUP вылетает через T303 или может сразу?

Автор:  i-maxim [ 03 окт 2007, 16:33 ]
Заголовок сообщения: 

В том-то и дело что сразу.И еще не сказал-сишка этот второй setup считает за ошибку и в трассировке я вижу break length, т.е. сишка его просто игнорирует.Далее все проходит нормально и соединение устанавливается.

Автор:  SAN [ 03 окт 2007, 16:37 ]
Заголовок сообщения: 

Ну так бы сразу и говорили. А то таймер таймер...
Что у вас стоит в АА06> ?

Автор:  i-maxim [ 03 окт 2007, 16:47 ]
Заголовок сообщения: 

Хм..Именно к той станции сейчас доступа нет,но я заливал конфиг с другой станции,а вот на ней стоит АА06-08-24.

Автор:  i-maxim [ 02 фев 2010, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с входящими

Спустя 2,5 года хочу возобновить эту тему,т.к. вопрос остался не решенным,хотя и не проблематичен.Закончили на команде АА06 у меня стоит 24.(АА06-08-24).SETUP второй приходит в ту же ДОЛЮ секунды,что и первый.Что значит ISDN Protocol Type в терминологии NEAX и как мне выбрать правильный вариант?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа