forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Команда 1212 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3989 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Kadis_2007 [ 26 мар 2024, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Команда 1212 |
Добрый день. Проблема такая. Когда я у абонента ставлю 1212>XXXX:NONE при выходе абонента во внешнюю сеть оператор фиксированной связи видит что отсутствует полный CallerID и поставляет наш пилотный номер(так буду называть), например XXXXX00, и соединение происходит. Такая же ситуация с транзитными звонками c Астериска через NEC, если по какой-нибудь причине отсутствует CallerID у SIP абонента Астериска, я предполагаю, также оператор связи подставляет наш же пилотный номер ХХХХХ00 и соединение происходит. Мне бы хотелось вообще запретить выход на внешнюю линию без полного CallerID, пока без обращения к оператору фиксированной связи. Есть-ли какая-нибудь команда для решения этой проблемы? Еще, чтобы эта команда ни на что не влияла, кроме как на возможность выхода в сеть фиксированной связи. Соединение с оператором фиксированной связи и с Астериск по PRI. Командой 1212 пользоваться вообще очень удобно когда приходится внутренний номер прописывать к разным отделам и подразделениям или вообще временно отключать от внешней исходящей связи. Этим я пользуюсь на другой NEC, там оператор ничего не подставляет если не хватает хвоста городского номера, просто соединения не происходит. Есть решение этой проблемы или надо обращаться к оператору? |
Автор: | Kadis_2007 [ 29 мар 2024, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Пишу здесь же. Еще нарисовалась одна проблема, более важная, уже с входящей связью по PRI от оператора. Проблема такая. Когда я выполняю команду удаления из номерного плана 200>5:801CCC, чтобы освободить «пятерку» у меня пропадает входящая связь. Перезагрузка станции не помогает. Когда команду восстанавливаю (200>5:801) входящая связь восстанавливается. Каким образом эта команда может влиять на входящую связь? При этом исходящая связь работает. Исходящая связь у меня через LCR 200>9:A126. Обнаружил я этот глюк вчера. Но , кажется, она была еще намного раньше. Была такая же ситуация давно, когда я манипулировал этой «пятеркой», уже точно как было не помню. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Что можно сделать? Как устранить? Не должна же влиять команда 200>5:801CCC на входящую связь. |
Автор: | Kovipe [ 09 апр 2024, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
по второму вопросу. Если бы у было хотя бы 803 или там 804, то в случае совпадения с частью номера присылаемого оператором номера как-то еще могло влиять. Но внутренний номер начинающийся с 5-ки длиной в один знак?... Если на 5 звонить что-то происходит? |
Автор: | Kovipe [ 09 апр 2024, 16:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
по первому вопросу - создать отдельный тенант со своим намбер планом, где вообще не прописывать выход на город. Между тенантами проверить, что есть маршрутизация, чтобы внутренние абоненты могли звонить друг другу. Ну или если в рамках одного намберплана использовать tenant development, где для обычного тенанта прописать выход на роут, а у другого, с которого не нужно предоставлять городскую связь выход на роут не указывать. Например 29-01-710 29-02-710 - В один намберплан: 200 631-0102-1 - разрешаем звонки между тенантами 631-0201-1 1204-ext1-02 1204-ext2-01 (возможно будет хорошим вариантом запрещать для 01 поскольку вновь создаваемые номера автоматом берут этот дефолтный теннат) 200-9-300 - выход на tenant development cm23 2300-02-1RT 2300-01-NONE |
Автор: | Kadis_2007 [ 12 апр 2024, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Первый вопрос из повестки дня снимаю. В последующем этот вопрос буду решать через оператора. Так как ранее на командах 631 и тенантах много было понастроено, не желательно в них что-то еще менять и усложнять. По второму вопросу. «Пятерка» назначена в cm11, а дальше была переадресована на городской номер оператора IP телефонии, ранее использовалась для исходящих звонков через IP телефонию. А сейчас переадресация убрана. При звонке на «Пятерку» ничего не происходит, т.е. в трубке слышно контроль посылки вызова и все, звонок не никуда не прилетает, вообще и логично. Так как на действующей станции особо уже не поэкспериментировать, выход, думаю, залить настройки в другой процессор и на тестовой станции попробовать перебивать настройки потока с оператором. Если это не получится, остается вручную перенести настройки. А, вообще, думаю, этот глюк мог появиться при удалении старых настроек, когда что-то стер, а что-то не до конца убрал, может последовательность стирания не соблюдалась и что-то осталось в памяти. |
Автор: | NK [ 21 май 2024, 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Судя по всему, транки потока у вас находятся в общем нумерационном плане и вы конвертируете последние четыре цифры входящего номера (исходя из вашей городской нумерации). Когда удаляете пятёрку из нумерационного плана - конверсия перестаёт работать. Так, предположение. |
Автор: | Kadis_2007 [ 28 май 2024, 09:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Если я назначаю 200>5:804 или 200>5:801 входящая связь работает. И при этом не важно создан ли виртуальный номер «5» по CM11 или нет. А вот, например, если назначаю по 200>5:A020 (перехват звонка) или 200>5:NJNE входящая связь не работает. |
Автор: | NK [ 31 май 2024, 15:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Kadis_2007 писал(а): Если я назначаю 200>5:804 или 200>5:801 входящая связь работает. И при этом не важно создан ли виртуальный номер «5» по CM11 или нет. А вот, например, если назначаю по 200>5:A020 (перехват звонка) или 200>5:NJNE входящая связь не работает. Адис Гайнелгилемович, я вам именно об этом и говорю - конвертируемый блок должен быть прописан как внутренний номер в нумплане и никак иначе. По-хорошему, вообще транки потока надо выносить в отдельный тенант со своим нумерационным планом, благо дело, у нэка их четыре. |
Автор: | Kovipe [ 31 май 2024, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
зачем ковертируемый блок прописывать в нум.плане? у нас несколько потоков на одной станции и блоки не прописаны в нум плане. Нужно чтобы конвертируемы блоки не совпадали с прописанным в 20Y Как-то у нас была "заварушка" при переходе с 3 значных внутренних на четрыех-значные и некоторые из них совпали с блоками длиной 4 цифры прописанными в 7600 вот тогда и пошли звонки не туда, и пришлось переходить на таблицы 7690 с бОльшим количеством цифр в блоке. т.е. например было: 200>2:803 7600>1701:nnn и 7601>nnn:203 перешли на 200>17:804 (внутренние 17xx) т.е. 201 стал 1701, а 203 стал 1703 соотвтетсвенно: 7601>nnn:1703 и внешний звонок вместо 1703 стал приходить на 1701 потому что в 7600 он совпал с блоком. поэтому перешли на 7690 (смотри сответствующие настройки роута в команде 35yyy) : 7690>2291701:nnn 7601>nnn:1703 и звонки стали приходить на 1703 таким образом конвертируемы блок лучше выбирать длиньше чем внутренние номера или иные комбинации в намберплане во избежание совпадений |
Автор: | Kovipe [ 31 май 2024, 20:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
что у вас настройках роута потока в командах: 3576 3578 3512 и 3518 какие блоки прописаны в 7600 и как связаны с 7601 |
Автор: | Kadis_2007 [ 04 июн 2024, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
3576>02:15-, 3578>02:1-, 3512>02:3-, 3518>02:0- 7600>5900:000-, 7600>5901:001- …… 7600>5999:099 7601>000:1500-, 7601>001:3311- …… 7601>099:3111 |
Автор: | Kadis_2007 [ 04 июн 2024, 14:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Как я понял сейчас АТС настроена для приема четырех последних знаков 7-значного телефонного номера, хотя, сейчас у оператора уточнял, они присылают нам при входящей связи все семь знаков городского номера. Вы можете мне подсказать на примере какие параметры команд 35172, 35171, 7690 таблицы конвертации № 1 необходимо выставить? Имеется ввиду настрою таблицу конвертации № 1 и после этого перейду к ней командой 35170 на 0, чтобы перерыва связи не было. И после перехода в таблицу конвертации № 1 попробовать затереть 200>5:801CCC ? |
Автор: | Kadis_2007 [ 04 июн 2024, 16:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
Выставил 35171>02:07, 35172>02:07, 7690>XXXXX00:000….7690>XXXXX99:099, После этого 35170>02:0, т.е. перевел в таблицу конвертации 1. Перестала работать входящая связь. Вернул обратно 35170>02:3 – входящая связь работает. |
Автор: | Kovipe [ 04 июн 2024, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
так-то Вы верно расписали настройки для 7690... а в 3002, 3003, 3004 и 3005 у вас что прописано для транков потока? |
Автор: | Kadis_2007 [ 05 июн 2024, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Команда 1212 |
3002- 21, 3003 -31, 3005 -NONE. А вот 3004 все транки почему-то оказались WRONG, я их все обратно выставил в NONE (хотя не все, три транки оставил WRONG на потом) . Это ситуацию не изменило, т.е. при выставлении 200>5 в NONE входящая связь пропадает. |