forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Нет доступа к потоку PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=376 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | netmaster [ 05 июл 2007, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Нет доступа к потоку PRI |
На станции прописал поток, аналогично существовавшему ранее (городскому). Поток встал и весело сигналит зелёным светом. При наборе любых цифр - длинный гудок. со стороны принимающей АТС (М-200) активности в канале не наблюдается, при попытке выйти на поток со стороны М-200, видно, информация в канал посылается, но NEC отбивает. Ограничений на доступ юзеров не прописывал т.е. в CM5000 стоит 15, межтенантные связи разрешены. Может лицензий не хватает, но она на PRI поставлена, и платы местами менял... Посоветуйте где глюк поискать? |
Автор: | SAN [ 05 июл 2007, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет доступа к потоку PRI |
netmaster писал(а): Поток встал и весело сигналит зелёным светом. Какая конретно индикация? LPB должно гореть RUN моргать Какую карту используете? netmaster писал(а): При наборе любых цифр - длинный гудок. Как построена исходящая маршрутизация? netmaster писал(а): со стороны принимающей АТС (М-200) активности в канале не наблюдается, Если верить M200 то попытки соединения (отправки сообщения SETUP) не происходит, а следовательно причина скорее всего в ваших настройках. (ключевое слово тут "Если") netmaster писал(а): при попытке выйти на поток со стороны М-200, видно, информация в канал посылается, но NEC отбивает. Ну причиной этому может служить даже неправильно набранный номер. Или например несоответствие методов передачи номера EnBlock/Overlap. И много чего еще. netmaster писал(а): Ограничений на доступ юзеров не прописывал т.е. в CM5000 стоит 15, межтенантные связи разрешены. Если вы о 5000>0:15 то зачем там стоит 15? netmaster писал(а): Может лицензий не хватает, но она на PRI поставлена, и платы местами менял... Посоветуйте где глюк поискать?
Нет это не из-за лицензий. Иначе у вас оба потока не работали бы. |
Автор: | netmaster [ 05 июл 2007, 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Карта SPN-DTA(PRT)-A, LPB горит зелёным RUN не зажигается при всех свободных каналах поэтому наверное молчит LCR: 9-ка - А126 вых на город, 3-ка А128 на сопредельную М-200, про 15 на 5000 я загнул, скьюз-ми имелось ввиду Serv Restr class A >EnBlock/Overlap ??? а это кто такие! (объясни куда послал, плиз ) |
Автор: | vlk [ 05 июл 2007, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
RUN должно моргать по-любому, не моргает - карта вообще не прописалась, это BL от количества каналов зивисит. Вы вообще по доке программите или по научному тыку? А еще, я вообще-то с этой новой картой не работал, но разве LPB должно гореть? это ж loopback вроде... может все-таки LC должно гореть? |
Автор: | SAN [ 05 июл 2007, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
netmaster писал(а): Карта SPN-DTA(PRT)-A, LPB горит зелёным RUN не зажигается при всех свободных каналах поэтому наверное молчит Таак... Я ошибся но похоже это даже к лучшему должна гореть постоянно конечно же LC а не LPB!!! (2 vlk спасибо!) RUN должен моргать 2 раза в секунду. Если это не так, то карта не работает и дальнейшие рассуждения о том какой обмен происходит в канале не имеют смысла. netmaster писал(а): LCR: 9-ка - А126 вых на город, 3-ка А128 на сопредельную М-200, про 15 на 5000 я загнул, скьюз-ми имелось ввиду Serv Restr class A
>EnBlock/Overlap ??? а это кто такие! (объясни куда послал, плиз ) Я же вам рассказал уже. Это разные методы передачи набираемого номера от одной станции к другой. |
Автор: | netmaster [ 05 июл 2007, 15:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня: RUN моргает постоянно, верхний индикатор - LC горит, нижний на плате - BL не горит т.к. все каналы свободны. Плата DTA(PRT) хотя и новая но проверена на городском потоке - заменял оной 30PRTA-B. Работа по обеим платам в качестве юзера. |
Автор: | SAN [ 05 июл 2007, 16:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
netmaster писал(а): У меня: RUN моргает постоянно, верхний индикатор - LC горит, нижний на плате - BL не горит т.к. все каналы свободны. Ok так уже лучше. netmaster писал(а): Плата DTA(PRT) хотя и новая но проверена на городском потоке - заменял оной 30PRTA-B. Работа по обеим платам в качестве юзера.
Ну давайте тогда выкладывайте те команды которые выполняли когда прописывали новый поток. Может и найдем черную кошку в темной комнате с завязанными глазами (Вообще связка 2000IPS <- PRI -> M200 точно работала) |
Автор: | SAN [ 06 июл 2007, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Продолжение последовало тут |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |