Kac87 писал(а):
Вы писали в командах 7600 и 7601 значение nnnn - 4 цифры. А если к примеру у меня номер телефона - 75321, мне указывать все равно 4 последнии цифры телефона, то есть 5321?
в 7600 указываются цифры назначения, которые вам "прилетают" с другой станции, а в 7601 указывается куда звонок с этими цифрами скоммутирвать.
Вы писали что у вас прилетающие цифры с соседней станции совпадают с внутренними номерами:
Мой номер 37xxx, с кодом 8-34786-37xxx. Код 8-34786 при звонке из города обрезается на АТС SI3000Таким образом станция SI3000 вам присылает цифры назначения (не путайте с CID - номер звонящего) 37xxx, которые совпадают с вашим внутренним номером 37xxx. Тут получается я ошибся, поскольку таблицы 7600 позволяют не больше 4 цифр, а у вас 5, т.е. вам придется использовать 7690 и 35[170-172]
35170>RT:1 - 1-"это таблицы конвертации 1"(Development table 1) т.е. 7690, если 0 - то это таблицы 7600.
35171>RT:05 - 5 цифр - сколько цифр конвертировать, т.е.
35172>RT:05 - 5 цифр - сколько цифр посылать в таблицу конвертации 7690
7690>37xxx:zzz 7601>zzz:37xxx
Прописывать придется все соответствия номеров прилетающих от SI3000 и внутренних номеров NEC2000 иначе звонки не будут проходить. Поэтому можно сначала прописать таблицы, а потом включить конвертацию, командой 3517x.
В биллинг входящих, если вы их собираете с NEC2000, сыплются CID т.е. номера звонящих и внутренние номера куда были скоммутированы звонки. таблицы 7690 вроде не влияют на CID.
дополнение: если у вас используются режимы день/ночь, то кроме 7601 придется прописывать и 7602 аналогичным образом. Как я понимаю у вас одинаковые поступающие цифры и внутренние номера. поэтому проблем с прописыванием нет. Если вдруг захочется чтобы были разные, т.е. например сменится пул городских, то тогда лучше настроить SI3000 чтобы она присылала хотя бы 6 цифр и в таблицах 7690 прописывать 6 цифр, не зыбыв стереть таблицу с 5 цифрами в 7601/02 - оставить как есть. и тогда внутрення нумерация прямо не будет зависеть от внешней и можно любой городской закреплять за любым внутренним номером.
например у вас городской 8-3478
6-37546 скоммутируем его на внутренний 34121:
35170>RT:1
35171>RT:06
35172>RT:06
7690>
637546:056 7601>056:
37121но видимо тогда надо будет не забыть поправить свои CID-ы в 1212 и 1213, если только их не подставляет сама SI3000 когда выпускает звонок в город, но у вас может и LCR использоваться но это уже сложная история...