Автор: | osmodius [ 19 апр 2007, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | индикация на плате СО |
прописал ВХОДЯЩУЮ АНАЛОГОВУЮ ГОРОДСКУЮ ЛИНИЮ СО командами : 10>140:D006 3000>006:15 3002>006:04 3004>006:226 И ЕСТЕСТВЕННО СОХРАНИЛ ЗВОНКИ С ГОРОДА ПРОХОДЯТ И ПРИЗЕМЛЯЮТСЯ ТУДА КУДА НАДО ИНДИКАЦИЯ НА ПЛАТЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ЗАНЯТО ПРОБЛЕМА--- НЕПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ВО ВСЕХ ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ОНА МИГАЕТ , КАК Я ПОНИМАЮ ЕСЛИ ПОРТ ПРОПИСАН ИНДИКАЦИЯ ГОРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА (МОЖЕТ Я ЧТОТО УПУСТИЛ, ДО ЭТОГО ПРОПИСАННЫЕ ЛИНИИ ВЕДУТ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО СМЕНА ПЛАТ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ !!! |
Автор: | Grigory [ 19 апр 2007, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите команду СМЕ51>TRK:0 -Make busy set; 1- in service Из мануала: Flashes at 60 IPM when the corresponding circuit is in make-busy state or the system data for this card is not assigned. |
Автор: | osmodius [ 19 апр 2007, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
ВСЕ ИНДИКАЦИЯ ЗАРАБОТАЛА, ПРОСТО ДО D006 ПРОПИСЫВАЛИ СПЕЦЫ , А ЭТУ Я , СПАСИБО !!! |