forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

АА по PRI - как допилить?
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3294
Страница 1 из 1

Автор:  Kadis_2007 [ 02 авг 2018, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  АА по PRI - как допилить?

Здравствуйте. Настраиваю AUTOMATED ATTENDANT по PRI с донабором однозначных номеров 0,1,2,3 c голосовым меню. Все более менее работает. Но очень желательно при этом закрыть возможность донабора внутренних 4-х значных номеров по АА. Кроме АА по этим же транкам настроена входящая связь на внутренние 4-х значные номера (СМ7601>XXX:ST). Все транки имеют тенант 01. Если закрыть донабор внутрених номеров командой 632, то рушатся обычные входящие звонки из города. Может возможно командами 7609, 7618 – но разобраться с этим не смог. Куда что прикрутить?. АА настроено 4900>000:0100, 4900>000:0100, 4901>01:00. АА уже сильно ломать не могу – на стадии начала работы. Ауууу? Если решение этой проблемы? Как? Подскажите.

Автор:  Mr.Bean [ 02 авг 2018, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: АА по PRI - как допилить?

Что-то где-то не совсем так, как надо. Не должна команда 632 рушить обычные вызовы. Не трогайте тенант транков, попробуйте закрыть только тенант абонентов.
632 > 0101: 0
И как-то 49ХХ у вас неправильно описана:
Цитата:
4900>000:0100, 4900>000:0100, 4901>01:00

У вас два одинаковых первых сообщения?

Автор:  Kadis_2007 [ 03 авг 2018, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: АА по PRI - как допилить?

Отпечатка, у меня так: 4900>000:0100, 4900>001:0100, 4901>01:00. Да, у меня два одинаковых первых сообщений, чтобы ответить одновременно на 2 входящие звонки одним и тем же текстом и не слушать второму клиенту КПВ пока не освободится первый канал DAT. Проверил, при 632>0101:0 режутся обычные входящие городские звонки. Может быть есть решение?

Автор:  Kadis_2007 [ 03 авг 2018, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: АА по PRI - как допилить?

Настроено 1204>X:11, 1204>XXXX:01, 3001>все:01. Дальше создал тестовый АА на другом городском номере. Просто прописал: 7601>X5X:D09. Результат на этом номере получаю те же голосовые сообщения, что и на действующем АА. Иду дальше и делаю изменения на тестовом номере: 7609>X5X:11, 7618 >Х5Х:11, 632>0111:1на0, было и осталось-632>1111:1. Результат: в принципе, вроде, получились два разных АА. По тестовому городскому номеру получаю АА просто с сигналом готовности станции (нет голосовых сообщений), но при донаборе 4-х значных номеров получаю ЗАНЯТО и при донаборе однозначных номеров получаю КПВ и соединение.
Не могу понять связку между голосовыми сообщениями и городским номером, на который прописан в 7601 D09. Какая команда привязывает и отвязывает голосовые сообщения к городскому номеру?

Автор:  Mr.Bean [ 03 авг 2018, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: АА по PRI - как допилить?

Kadis_2007 писал(а):
Не могу понять связку между голосовыми сообщениями и городским номером, на который прописан в 7601 D09. Какая команда привязывает и отвязывает голосовые сообщения к городскому номеру?

Если вы включаете АА с голосовым сообщением на входящий номер, то очевидно, что именно 7601 D09 и привязывает. Не сами голосовые сообщения, а функцию. А включает сообщение для тенанта команда 640.
Попробуйте нескольких тестовых абонентов перенести во второй или любой другой тенант, но не 01 и не 11 и закройте их командой 632:
632 > 0201: 0
Если сработает, перенесите и остальных туда же...

Автор:  Kadis_2007 [ 06 авг 2018, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: АА по PRI - как допилить?

Получилось. На основном АА: командами 7609 и 7618 входящий городской номер вывел на отдельный тенант, а с этого городского номера командой 632 запретил набирать 4-х значные номера. На тестовом номере 640 поставил на 02, после этого и на тестовом номере появилось речевое сообщение. Итог, получилось 2 одинаковых АА на двух городских номерах. Спасибо.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/