Автор: | iri333 [ 26 янв 2017, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | План нумерации |
Добрый день. Не подскажете как организовать выход через 8-ку. Есть выход на 8-хх-хххх, а нужно дополнительно 8-хх-Ххххх. |
Автор: | Grigory [ 27 янв 2017, 00:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Не совсем понятна задача. Хотите сделать второй нумерационный план выхода на город/межгород? |
Автор: | iri333 [ 30 янв 2017, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Есть внутренняя сеть (6-ти значная), нужно добавить 7-ми значку по некоторым номерам. По предыдущим записям понял что надо лезть в СМ20(?) |
Автор: | Grigory [ 30 янв 2017, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Да. Надо начинать с неё. iri333 писал(а): Есть выход на 8-хх-хххх, а нужно дополнительно 8-хх-Ххххх. В "лоб" не получится, т.к. в нумерационном плане 8-ка занята А не проще ли сделать в 20Y не 6 цифр, а 7. Ждать набора чуть дольше. За то меньше возьни. Например, 20Y>8:807 (вместо 8:806). Если это принципиально, можно сделать 7-значку по другой цифре. Попробуйте. |
Автор: | iri333 [ 30 янв 2017, 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Я наверное неправильно написал. План нумерации 4 значный (у меня) выход на внутр. сеть через 8-ку YY-xxxx(xxxxx), где YY код региона |
Автор: | Grigory [ 30 янв 2017, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
И, всё равно, лезть в 20Y. Надо прописывать доп. нумерационный план. Т.е., брать не 8-ку (она занята), а другую цифру. Например: 80, 81... Если, разумеется она больше нигде не задействована. |
Автор: | Валерий [ 31 янв 2017, 01:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Позволю себе высказать предположение, что у топикстартера внутренняя нумерация 4-х значная, а выход на другие АТС реализован через LCR. Если это так, то копать ему нужно не в сторону 20Y, а читать как устроен LCR, как туда заруливаются соединения и по каким правилам они дальше обрабатываются... Если у топикстартера по 20Y>8: стоит значение от A126 до A129 - велкам ту LCR. |
Автор: | iri333 [ 31 янв 2017, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
Спасибо. Все так и оказалось, пришлось пока в LCR прописать 8 знаков, вместо 7. А в 410 таймере прописать минимальный диапазон. Теперь буду ждать воплей тех кто звонил на 6-ти значку и читать матчасть |
Автор: | Валерий [ 02 фев 2017, 03:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
А в чём проблема прописать всё правильно и не "ждать воплей"? |
Автор: | iri333 [ 02 фев 2017, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: План нумерации |
К сожалению я очень редко бываю на этом объекте (а удаленку мне не дают), поэтому мало практики да и знаний по NECу маловато!!! |