Автор:  MagiC [ 04 апр 2007, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Заземление NEAX 2000IPS

Добрый день! Случилось у нас такое дело - арендаторы подключили неисправный факс и он у нас выжег порт на плате в станции и вместе с ним еще несколько портов в случайном порядке в разных пимах. Один специалист нам сказал, что у нас похоже какая-то неправильная земля и другие порты вылетели из-за этой плохой земли, а так бы вылетел только один порт. Существуют ли какие-либо средства защиты от такого неисправного оконечного оборудования? Как правильно организовать заземление? В здании у нас глухозаземленная нейтраль. На кроссе стоит на всех портах грозозащита. Спасибо.

Автор:  Grigory [ 05 апр 2007, 03:45 ]
Заголовок сообщения: 

От попадания 220 В в станцию защитить можно. Где-то в Интернете натыкался на схему с применением стабилитрона. Поищите.
Глухозаземлённая нейтраль ни о чём не говорит. Просто есть эл. сети с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Первые применяются в особоопасных условиях (шахта, повышенная влажность помещений и т.п.). Если здание сдано в эксплуатацию "правильно", то должен быть контур заземления. К нему и нужно "привязать" станцию. Если станция из 2 "башен", то нужно заземлять отдельным проводом первую и вторую "половины" станции. Провод обязательно медный сечением не менее 6 см.кв (меня так в своё время учили). Грозозащита от 220 и 380 не спасает. Только от киловольтов.

Автор:  MagiC [ 05 апр 2007, 21:52 ]
Заголовок сообщения: 

Контура заземления у нас похоже нет, есть контакт заземления в электрощитке, к нему и подключен корпус станции.. Как вы считаете, действительно из-за недостаточного хорошего заземления вылетел не один порт, а несколько портов в случайном порядке? Причем сгорел внатуре именно один порт, а на остальных либо звонок не работает, либо просто молчит телефон, а внешне платы выглядят нормально.
У нас кроссовое оборудование KRONE, не знаете, существует ли на него какая-нить защита? Только не грозозащита, она у нас стоит, но она как я понимаю срабатывает только от очень высокого напряжения.

Автор:  Grigory [ 06 апр 2007, 04:59 ]
Заголовок сообщения: 

Если "прилетает" на порт 220 В, то не факт, что заземление спасёт. Не всё так однозначно. О тонкостях защиты самих плат ничего сказать определённого не могу. Скорее всего, она есть. То, что внешне платы "нормальные" ни о чём не говорит. Чтобы как-то определить, сгорели платы, чи ни, можно переставить на их место заведомо рабочие и сравнить. Заземление, несомненно, помогает. По крайней мере, в этом случае, на корпусе станции нет опасного напряжения. Насколько помню из практики, в станции используются импульсные блоки питания. А у них с гальванической развязкой не всё гладко. И заземление, в этой части, хорошее подспорье. По KRONE лучше связаться с поставщиками (консультантами).

Автор:  MagiC [ 10 апр 2007, 10:07 ]
Заголовок сообщения: 

Да, платы переставляли конечно, они действительно неисправны.
Не в курсе, в Москве кто-нить ремонтом плат занимается?

Автор:  Grigory [ 10 апр 2007, 10:20 ]
Заголовок сообщения: 

Я таких фирм не знаю. Эдванс, мне так сдаётся, тоже ремонтом не занимается. Очень затратно, учитывая стоимость диагностического оборудования. И не каждый же день платы "горят" :wink: Да и где ЗИП брать? Да и комплектующие NEC-овские...

Автор:  NEAXMAN [ 10 апр 2007, 13:56 ]
Заголовок сообщения: 

Если платы неисправны, дешевле их заменить, чем пытаться ремонтировать. Теоретически - выходят из строя при превышении напряжения вполне конкретных компоненты (собственно - для того и предназначенные, камикадзе, так сказать). Их нетрудно вычислить, просто внимательно посмотрев на карту. Для умельца реальным покажется даже их выпаять. А вот где взять замену??? А главное - кто даст гарантию работы того, что получится в результате?

Автор:  MagiC [ 10 апр 2007, 20:19 ]
Заголовок сообщения: 

В результате это случая у нас образовались платы, например, с четырьмя исправными и четырьмя неисправными портами. Вот я думаю, мож кто из двух одну сделает? :?

Автор:  Grigory [ 11 апр 2007, 03:20 ]
Заголовок сообщения: 

Да забудьте Вы эти полудохлые платы! Разве что пионерам на развлечение отдать. :wink:

Автор:  Dmitry [ 11 апр 2007, 10:23 ]
Заголовок сообщения: 

MagiC писал(а):
В результате это случая у нас образовались платы, например, с четырьмя исправными и четырьмя неисправными портами. Вот я думаю, мож кто из двух одну сделает? :?


такое вполне удавалось сделать на платах PN-8LCS от NEAX7400 m80, а вот на 8LCAA на сколько я знаю, еще никто не пробовал.

Автор:  Rez [ 11 апр 2007, 10:49 ]
Заголовок сообщения: 

"В результате это случая у нас образовались платы, например, с четырьмя исправными и четырьмя неисправными портами. Вот я думаю, мож кто из двух одну сделает? "

можно у нас попытаться :wink:

Автор:  KSU [ 11 апр 2007, 11:05 ]
Заголовок сообщения: 

Как раз в Москве есть люди, которые очень активно занимаются ремонтом НЕКовских плат.

Автор:  Mr.Bean [ 11 апр 2007, 14:15 ]
Заголовок сообщения: 

KSU писал(а):
Как раз в Москве есть люди, которые очень активно занимаются ремонтом НЕКовских плат.


А какие-нибудь координаты? Можно в ЛС...

А то много старых соточных 4LCC наполовину рабочих накопилось...

Автор:  Rez [ 11 апр 2007, 16:29 ]
Заголовок сообщения: 

"Можно в ЛС... "
отправлено

Автор:  MagiC [ 11 апр 2007, 17:33 ]
Заголовок сообщения: 

И мне тоже плииз...