forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
нестандартный КПВ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=31 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 14 сен 2005, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | нестандартный КПВ |
подскажите, как настроить длительность сигнала КПВ (контроль посылки вызова)... стандарт вроде 1с - сигнал, 5с - пауза.... у меня же два коротких сигнала затем пауза... проц СР-24 В 3300R8-A1(RU) |
Автор: | SAN [ 14 сен 2005, 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
На данной версии процессора сделан специальный набор тонов (DTG) для России. Для его включения необходимо выполнить 483>00:04 и перезагрузить процессор. |
Автор: | Andrey [ 14 сен 2005, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
ок, помогло.... много благодарен |
Автор: | mail_robot [ 28 ноя 2006, 15:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
А после перезагрузки процессора программировать станцию опять не понадобится? |
Автор: | SAN [ 28 ноя 2006, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
Любые изменения, которые вы делаете в станции происходят в ОЗУ. При загрузке станция берет информацию из Flash памяти. Для того, чтобы записать то, что находится в ОЗУ во Flash необходимо выполнить команду EC6>0:0 или воcпользоваться соответствующими возможностями в MatWorX. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |