Здравствуйте! При наборе внутренних номеров аналоговых абонентов принадлежащих одному из PIM-ов слышны длинные гудки с короткими паузами, при этом вызов на вызываемого абонента не поступает, при поднятии трубки на вызываемом номере слышен обычный зумер, соединения не происходит.
Исходящая связь с аналоговых абонентов данного PIMa работает, правда слышен небольшой шум. Ошибок на АТС нет. На других PIMах все нормально. Подскажите, в каком направлении "копать", и м.б у кого-то была подобная ситуация. Спасибо.
PS после выкл/вкл PIMa по питанию вхолящая внутренняя связь на абонентов "проблемного" заработала, но... теперь по всем внутр. портам ATC при поднятии трубки очень громкий зуммер и перестал работать набор по внешним СО линиям и PRI транкам на смежные АТС ( после набора номера постоянный зуммер без КПВ). Общий reset тоже не помог.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 00:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
Сколько всего ПИМов и в каком по счету проблема? Первым хочется подумать на помирающий со-процессор CP-15. Если ПИМов много, попробуйте поменять со-процессоры (не забыть о положениях rotary sw) и посмотрите - что получится. Если эффект перейдет на другой ПИМ вместе с СР-15, значит оно.
Вы только один ПИМ отключали-включали или всю станцию?
Попробуйте всю станцию - ПИМ за ПИМом отключить и включить с последнего.
Не могли случайно нижний свичик SW2-1 на Piano SW задеть? Очень похоже, что у Вас μ-law включился.

viewtopic.php?f=3&t=726&hilit=%CE%BC+law


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Как я писал сейчас проблема со всей АТС - громкий зуммер, и отсутсвие исходящей связи на внешние линии. PIMов 4 (0,1,2,3). Отключал только 1 PIM. SW rotary 100 процентов не трогал.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 09:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Уточнение.. Не rotary а piano не трогал, SW2-1 ON


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Последовательное выкл/вкл ПИМов не помогло


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Помогло 483>00:04!!!!!
Слетела настройка, было установлено 483>00:00


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Спасибо Mr. Bean за ссылку на тему в форуме
И форумчанину SAN за указание CM 483


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 апр 2007, 17:45
Сообщения: 1308
Что-то я в первый раз слышу, чтоб само значение в команде 483 могло слететь... :roll:


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2015, 17:34
Сообщения: 14
Значит это первый случай...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB