Автор:  moroz-40 [ 21 янв 2007, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  операто сообщил о 7мс инициализации потоков

Доброго всем вечера.
Прошу подсказать где искать причину инициализации станции.
Дело в том, что ни кто не жаловался на пропадание связи, а она произошла по трейсу это видно.
Посмотрел расшифровку в таблице команды >ЕА и лишь подтвердил что ОПАСНАЯ АВАРИЯ 2, а из-за чего? Помогите, пожалуйста.

08 MN 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card down. (FP/AP NO. = 12) Data = (CC FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:47 AP 11 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:47 AP 10 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 01) Data = (C1 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:47 AP 5 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:47 AP 4 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 11) Data = (CB FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 10) Data = (CA FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 09) Data = (C9 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 08) Data = (C8 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 07) Data = (C7 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 05) Data = (C5 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:47 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 04) Data = (C4 FF FF FF FF FF FF FF)"
01 -- 2007/01/19 13:47 MP "System initialization. Type : Serious failure 2 Data = (13 12 4F D5 01 FF FF FF)"
08 MN 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card down. (FP/AP NO. = 12) Data = (CC FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:45 AP 11 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:45 AP 10 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 01) Data = (C1 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:45 AP 5 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 13:45 AP 4 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 11) Data = (CB FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 10) Data = (CA FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 09) Data = (C9 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 08) Data = (C8 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 07) Data = (C7 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 05) Data = (C5 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 13:45 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 04) Data = (C4 FF FF FF FF FF FF FF)"
01 -- 2007/01/19 13:45 MP "System initialization. Type : Serious failure 2 Data = (13 FB F8 D5 01 FF FF FF)"
08 MN 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card down. (FP/AP NO. = 12) Data = (CC FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 10:20 AP 11 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 10:20 AP 10 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 01) Data = (C1 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 10:20 AP 5 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/19 10:20 AP 4 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 11) Data = (CB FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 10) Data = (CA FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 09) Data = (C9 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 08) Data = (C8 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 07) Data = (C7 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 05) Data = (C5 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/19 10:20 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 04) Data = (C4 FF FF FF FF FF FF FF)"
01 -- 2007/01/19 10:20 MP "System initialization. Type : Serious failure 2 Data = (13 8C C2 D6 01 FF FF FF)"
30 -- 2007/01/16 10:46 AP 11 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : Remote alarm Data = (F4 FF FF FF FF FF FF FF)"
18 -- 2007/01/16 10:46 MP "FP/AP card returned to normal condition. (FP/AP NO. = 11) Data = (CB FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/16 10:42 AP 10 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : AIS error Data = (F3 FF FF FF FF FF FF FF)"
30 -- 2007/01/16 10:41 AP 10 "DTI line returned to normal condition. Power Failure Kind : AIS error Data = (F3 FF FF FF FF FF FF FF)"
26 -- 2007/01/15 15:42 FP 0 "DLC card down. DLC Failure Kind : Short circuit was made on the line (Station number = 02232) Data = (02 01 27 02 23 2F FF FF)"
08 MN 2007/01/11 16:49 MP "FP/AP card down. (FP/AP NO. = 11) Data = (CB FF FF FF FF FF FF FF)"
31 -- 2007/01/11 16:43 AP 11 "DCH/BRT/PRT D-channel link connection returned to the normal condition. (D-ch NO. = 0) Data = (00 FF FF FF FF FF FF FF)"

Автор:  NEAXMAN [ 22 янв 2007, 13:37 ]
Заголовок сообщения: 

К Вашему анализу сообщений мало что можно добавить. Видно, что трижды произошел рестарт процессора по его собственным внутренним причинам. Причина помечена как Serious failure 2, причем ее расшифровка в доступной документации не содержится.
Цитата:
Data = (13 12 4F D5 01 FF FF FF)
(для каждого рестарта - свое значение) - представляет собой "The address of the program which caused system initialization." (это может сказать что-нибудь разве что разработчику).
В результте рестарта процессор увидел все AP и FP. Процесс выглядит вполне пристойно. Вызывает недоумение лишь последнее сообщение цикла, о потере AP12. Так что в практическом плане здесь стоит посмотреть, что это за карта, зачем стоит в системе, в каком режиме работает, все ли с ней хорошо.