forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Проблема с входящей связью. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2486 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | wasyamax [ 23 авг 2014, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с входящей связью. |
Добрый день помогите разобраться в чем может быть проблема.Заведен поток е1 на станцию,при звонке с города звонит внутренний номер и при поднятии трубки не чего не слышно.Проходит 2-4 сек. проходит сброс.Оператор проверял трассировку пишет что нормальная причина отбоя.Где искать проблему не пойму.Спасибо за помощь! |
Автор: | Mr.Bean [ 24 авг 2014, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящей связью. |
Непонятно: поток новый или до недавних пор работал нормально, а сейчас нет? |
Автор: | wasyamax [ 25 авг 2014, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящей связью. |
Раньше поток шел через стороннюю организацию,а сейчас напрямую от оператора.И раньше работал.Да, исходящая связь работает и не прерывается.Входящая идет через конвертацию 7690. |
Автор: | wasyamax [ 25 авг 2014, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящей связью. |
Звонил оператору чтоб тот запустил трассировку в ответ что все проходит нормально.А по поводу разъединения - что нормальная причина разъединения. |
Автор: | Mr.Bean [ 25 авг 2014, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящей связью. |
По симптомам похоже, что неправильно прописаны (смещены) CIC (команда 3007), поэтому не проключаются голосовые каналы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |