forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Дневной\ночной режимы. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=232 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Тимур [ 05 дек 2006, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Дневной\ночной режимы. |
Господа специалисты, знаю, что дневной и ночной режим входящих звонков прописывается командами 7601 и 7602 соответственно. Как задать время переключения на эти режимы? Есть ли возможность запрограммировать автоматическое переключение на все выходные ночной режим? Или только на определенное время(в часах) программируется переключение режимов? |
Автор: | Rez [ 05 дек 2006, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK в Feature Programming Manual, chapter 1 |
Автор: | Grigory [ 05 дек 2006, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Структура расписаний приведена в конце описания фичи. Там же можно посмотреть, как должен "вести" себя процессор при отсутствии программирования данных в CM4AYY. Процессор отрабатывает приведенное там расписание "по умолчанию". Но, как я писал в теме http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=195 , не хочет станция работать по расписанию (если не программировать режимы явным образом). Просто, включает режим "ночь". Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно, также, всё запрограммировать из MATWorX-a (меню "System - Day/Night Mode Change...). |
Автор: | Тимур [ 08 апр 2008, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пытался на 13 релизе использовать DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK, да что-то не переключает она по заданым настройкам. Кому-то удавалось заставить станцию переходить автоматом на дневной\ночной режимы? |
Автор: | vlk [ 08 апр 2008, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Удавалось конечно, а почему нет... Проще через матворкс, там нагляднее. А насчет самопроизвольного переключения, ну мог быть ресет к примеру, а прямого указания на режим в расписании не было, так что "ночь" в ключевых командах всегда надо прописывать. |
Автор: | Тимур [ 02 июл 2008, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Понял, что переключение работает по звонку админа, который сказал, что ежедневно, до 9-30 на станцию не прозвониться. Дает отбой. Пробовал дублировать направления по 7601 и 7602 один в один. Все равно по утру, до включения в дневной режим, идет отбой. Какие еще команды связаны с переключением и работой этих режимов, подскажите пожалуйста! |
Автор: | NEAXMAN [ 02 июл 2008, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
По Вашему скупому изложению можно только предположить, как именно настроено расписание. Может, у Вас включается режим А или В? В этом случае нужно прописать еще и 7603 и 7604. Хотя такой подход к вопросу выглядит немного странно: сначала свернуть на дорогу к пропасти, а потом - строить через нее разные варианты мостов, и смотреть, при каком варианте мы в эту пропасть не падаем... ![]() |
Автор: | Тимур [ 03 июл 2008, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
хорошо. Я в Матворксе в разделе System - Day/Night Mode Change Shedule прописал расписание, где явно указал кнопкой Range период Day Mode и Night Mode. Затем в командах 7601 и 7602 дал одинаковые значения. Команды 7603 и 7604 не трогал, в них NONE. В итоге в то время, когда предположительно должен действовать ночной режим, входящие звонки упираются в "отбой". Может Матворкс моим режимам присвоил не Day и Night, а A Mode, B Mode и т.п.? |
Автор: | NEAXMAN [ 03 июл 2008, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так пропишите А и В, раз с MATWorX проблемы, - хуже не станет. |
Автор: | Тимур [ 03 июл 2008, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
как бы еще понять, какой из А и В режимов вместо ночного включается ![]() |
Автор: | NEAXMAN [ 03 июл 2008, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Прописать для А одно, для В - другое ![]() |
Автор: | Mr.Bean [ 03 июл 2008, 21:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Или, как вариант, выполнить команду 6529 для используемых тенантов. В этом случае режимы А и В включаться не будут... |
Автор: | Тимур [ 11 июл 2008, 08:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не понимаю, как так... по cm6529 с 00 по 63 стоит везде 0 Режимы прописывал почти полностью руками, затем в визуальном режиме контролировал, все верно. Но вместо ночного все равно включается режим "А" (7603 работает) ![]() |
Автор: | NEAXMAN [ 11 июл 2008, 10:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если работает по 7603, то включен режим А - это истина в последней инстанции (и обжалованию не подлежит). Другое дело - как он включен. Приведенный скриншот ни в чем не убеждает, поскольку нигде не сказано, что включен именно Time Schedule 0 (по умолчанию - для всех тенантов - NONE, а это как раз не 0, не 1, не 2 и не 3, а именно NONE). Стало быть, если кто-то из абонентов исхитрился еще до назначения 65 команды перевести подсистему в режим А, то никакой Time Schedule ее обратно не возвращает. Если Вы все еще хотите, чтобы Time Schedule 0 заработал, то внимательно выполните все, что указано в DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK, как минимум - команду 4A00 . Я бы все-же поостерегся. Всё это легче включить, чем потом выключить, а выключать - придется, причем не завтра, пока все помнится, а через несколько месяцев, когда случится очередной перенос выходных в связи с праздником. |
Автор: | Тимур [ 11 июл 2008, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня одно только смущает. в мануале календари с 1 по 4 00 Calendar No. 1 01 Calendar No. 2 02 Calendar No. 3 03 Calendar No. 4 NONE No data CCC Data clear А в матворксе с 0 по 3. Я прописал руками на календарь 1 и в матворксе проконтроллировал. Буду смотреть, как себя поведет АТС поутру. Ксати, везде стоит Time Schedule 0(не def, а просто 0) и выбирается не для тенантов(как при выборе календаря) а по дням недели. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |