forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж?
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2073
Страница 1 из 1

Автор:  ruNovel [ 25 апр 2013, 06:04 ]
Заголовок сообщения:  NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж?

Какой входящий вольтаж с витой пары должен быть на PN-4COTA-A?
В спецификации нигде не указан.
Мультиметром померили, 40 вольт приходит с города. Если меньше этого значения, то транк не работает. :(

Автор:  Grigory [ 25 апр 2013, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж?

60 В - режим ожидания
до 120 В - режим вызова

Импортные - 48 В

Автор:  NEAXMAN [ 25 апр 2013, 09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж?

Цитата:
Мультиметром померили, 40 вольт приходит с города. Если меньше этого значения, то транк не работает. :(
:?: Разве???
Попробуйте подать на СО вход абонентскую линию самой NEAX (с LC-порта). Всё должно убедительнейшим образом работать, при том, что напряжение на такой линии - 24..27 В.
Возможно, Вы имеете ввиду вызывное напряжение? Тогда и 40 вольт - маловато. Рабочими номиналами в этом случае будут 75 или 90 В, 20 или 25 Гц (см. Installation Procedure Manual-->CHAPTER 3 LAMP INDICATIONS AND SWITCH SETTINGS-->CONTROL CARD-->PZ-PW121 (AC/DC PWR)-->Switch Settings-->SW301).