Автор:  neaxmen [ 21 сен 2006, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Рестарт плат AP (E05)

- как перезапустить плату? ввожу E05>04:INITIAL? 09211450 - "DATA ERROR"
- Че за ерунда? Что я не так делаю? Дата и время установлена правильно...

Автор:  SAN [ 22 сен 2006, 10:43 ]
Заголовок сообщения: 

Ну возможно, время стало на одну минуту больше
пока вы набирали команду

Автор:  neaxmen [ 22 сен 2006, 11:48 ]
Заголовок сообщения: 

- Ерунда какая-то... Даже если ставишь на час позже все равно пишет ошибку данных... Может надо еще что нить запрограмить, например саму возможность выполнять рестарт плат?)

Автор:  Grigory [ 22 сен 2006, 12:03 ]
Заголовок сообщения: 

В мануале так и сказано:To request the initialization
immediately. НЕМЕДЛЕННО! Там, главное, чтобы время сброса и время станции совпали.

Автор:  neaxmen [ 22 сен 2006, 15:09 ]
Заголовок сообщения: 

- Сенкс! Я чет не допер, что нужно текущее время указывать)...
- Нет чтобы как в UNIX: "shutdown -r now"...