В процессе заливки, после прохождения определённого времени, появляется ошибка time out и процесс завершается. Подскажите пожалуйста, как можно данную проблему решить, в каком направлении мне копать?(

Автор:  NEAXMAN [ 26 окт 2011, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с заливкой конфигурации на станцию

Вероятнее всего, дамп заливается через порт, настроенный иначе, чем указано в дампе (другая скорость, переназначение порта, например, под SMDR, и т.п.). Можно попробовать залить дамп через другой порт (вероятность успеха не равна 100%). В некоторых (редких) случаях удается во время приостановки процесса загрузки внести с системного телефона нужные обратные коррективы, но это скорее цирковой номер, а не работа. Надежным решением является заливка дампа в режиме OFF LINE.