forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Проблема с заливкой конфигурации на станцию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1634 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Eugene_m [ 25 окт 2011, 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с заливкой конфигурации на станцию |
В процессе заливки, после прохождения определённого времени, появляется ошибка time out и процесс завершается. Подскажите пожалуйста, как можно данную проблему решить, в каком направлении мне копать?( |
Автор: | NEAXMAN [ 26 окт 2011, 09:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заливкой конфигурации на станцию |
Вероятнее всего, дамп заливается через порт, настроенный иначе, чем указано в дампе (другая скорость, переназначение порта, например, под SMDR, и т.п.). Можно попробовать залить дамп через другой порт (вероятность успеха не равна 100%). В некоторых (редких) случаях удается во время приостановки процесса загрузки внести с системного телефона нужные обратные коррективы, но это скорее цирковой номер, а не работа. Надежным решением является заливка дампа в режиме OFF LINE. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |