forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

Треск на АТС
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1625
Страница 1 из 1

Автор:  Авва [ 14 окт 2011, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Треск на АТС

Здравствуйте.Не могли бы мне помочь разобраться,что происходит уже как 2 дня.Стоит один кабинет в нём 4 порта город,4 порта цифровики и 2 платы аналоговые,проц CP 24D(MPR14,SC 3713).Когда поднимаешь трубку раздаётся треск,но!!не в трубке,а на АТС,а конкретно ,по моему в блоке питания,"по моему" пишу,потому что не совсем понять,но вроде как оттуда треск исходит. А когда начинаешь набирать куда то,пусть это будет в город,внутренняя связь,то вообще треск(щелчки) непрерывный идёт.Меняли пимы,вытаскиваешь плату 4 COTА треск прекращается,вставляешь всё заново начинается,а ,где то примерно через час,и с платой и без неё треск пошёл.Выключаешь АТС на час,включаешь потом,час-полтора работает норм,а через это время продолжение треска пошло,при наборе номера любого.Я извиняюсь,может немного сумбурно написано,просто срочно устранить надо.Что можно предположить?Что можно устранить и куда смотреть?

Автор:  NEAXMAN [ 14 окт 2011, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск на АТС

Может, у Вас какая-нибудь проблема с питанием ? Проверьте тщательно 220 V и, если есть - заземление. Может, фаза попала на земляной контакт, может напряжение проседает. Щелкать может реле, которое замыкает цепь питания 27V - действительно в блоке питания. При включении питания АТС тумблером, когда все нормально, через 0,5-3 секунды после включения это реле щелкает. Не похожи ли Ваши щелчки (треск) на этот штатный щелчок. Если да, и если Ваша АТС поддерживается резервными аккумуляторами, то, возможно, Ваша электросеть просаживается до критической границы, особенно при повышении потребления, и упомянутое реле переводит АТС на резервное питание.

Автор:  Mr.Bean [ 14 окт 2011, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск на АТС

А может и сама карта 4COTA накрывается потихоньку. С.О.-шки они такие...

Автор:  Grigory [ 16 окт 2011, 14:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск на АТС

Позвольте вклиниться в дискуссию... Очень похоже на "дребезг" контактов. Это происходит, зачастую, из-за высохших конденсаторов. Нужно глянуть, есть ли в БП вздутые кондёры. Всё... выдал.

Автор:  DMC [ 15 дек 2011, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск на АТС

Для того, чтобы определить что это за треск такой - надо слушать. И вообще каждый элемент издает свой звук...
Такие вещи со слов не идентифицируются, т.к. каждый воспринимает описание по-разному.

Если бы фаза попала на земляной контакт, то был бы салют и пахло горелым...
Если там происходит тление в месте плохого контакта, то это тоже не треск, а гудение, типа зззззззз(буква З)...

А разве у защиты питания нет каких-то таймеров перехода с аккумуляторов обратно на сеть, как раз для защиты от дребезга... И в любом случае срабатывание реле, даже пару раз в секунду, это все-таки не дребезг.

Имхо, если уж такие непонятки, то надо:
1. Разобрать БП, раз звук идет из него.
2. Добиться появления звука, попытаться определить источник(хотя бы место в БП из звук из которого наиболее сильный).
3. Сфоткать БП и указать стрелочкой на место расположения предполагаемого источника.

Я не совсем понял что там с СО было...
Так же можно попробовать отключить все линии абонентов и встать на кроссе непосредственно на амфинол, чтобы исключить вообще какие-либо сторонние наводки на кабели связи.
Оторвать землю на клемме подключения(подпол станции:) ), если питание осуществляется по однофазной сети с защитным проводником(три провода).
Попробовать перевернуть вилку в розетке...
Посмотреть и попробовать вычислить, при наличии какой карты появляется это самый треск - не использовать эту карту. Иначе на зная что это за неполадка можно ненароком и всю станцию накрыть.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа