Зарегистрирован: 23 июл 2008, 12:40 Сообщения: 224
|
Пытаюсь настроить у себя фичу Caller ID. Нужно, чтобы на Dterm отображался номер вызывающего абонента
Вводные:
Одна аналоговая городская линия с включенной услугой ЕвроАОН в режиме FSK (АОН проходит и именно FSK, проверил аппаратом)
NEAX IPS2000 с прошивкой R13 (SC3655)
В АТС вставлены платы PN-8DLCP, PN-8LCAK, PN-8COTQ, PN-4RSTC-A
Переключатель AP на плате PN-4RSTC-A стоит в положении "8"
АТС проинициализирована с загрузкой Resident System Program (положение свича - С)
Дальнейшую настройку брал отсюда: Feature Programming Manual - CALLER ID/MFC FEATURES - CALLER ID CLASS
А также, на всякий случай, Feature Programming Manual - BUSINESS FEATURES - CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm
Получился скрипт:
3500,00,00
3537,00,0
3548,00,0
35129,00,0
35133,00,0
09,52,0
050,08,08
056,08,3
0604,00,080
0604,01,081
0604,02,082
0604,03,083
08,472,0
AA07,08,0
312,0,0
6542,01,0
5730,0100,200
5730,0101,201
5730,0102,202
5730,0103,203
5730,0104,204
5730,0105,205
5730,0106,206
5730,0107,207
1354,200,0
1354,201,0
1354,202,0
1354,203,0
1354,204,0
1354,205,0
1354,206,0
1354,207,0
6543,01,0
1355,200,0
1355,201,0
1355,202,0
1355,203,0
1355,204,0
1355,205,0
1355,206,0
1355,207,0
Затем назначаю вызов на Dterm (№ 200):
3002,000,04
3004,000,200
Транк 000 в роуте 00 по умолчанию.
Назначаю клавишу CID на Dterm
При приёме входящего вызова определения номера не происходит: на дисплее отображается "DDD 1000", номера вызывающего абонента нет.
При получении вызова загорается, затем гаснет один из светодиодов BL0 - BL3 на плате PN-4RSTC-A
Помогите, плиз.