Здравствуйте!
Станция NEC 2000 IPS, работает сервис AUTOMATED ATTENDANT.
Как сделать чтобы входящий вызов не мог быть переключен на некоторые внутренние номера, т.е. необходимо запретить донабор некоторых внутренних номеров.
Пробовал следующее...
1204>815:01-00
OK
COMMAND=632
632>0100
632>0100:1-0
OK
Все абоненты находятся в тенанте 01, переношу 815 в тенант 00, запрещаю входящие звонки -
звонок всеравно проходит. Если попробовать 631 команду то все ОК, а 632 не работает?
Все транки также находятся в 01 тенанте
3001>000
3001>000:01-
3001>001:01-
3001>002:01-
3001>003:01-
3001>004:01-
3001>005:01-
3001>006:01-
3001>007:01-
3001>101
3001>101:01-
3001>102:01-
3001>103:01-
3001>104:01-
3001>105:01-
3001>106:01-
3001>107:01-
3001>108:01-
3001>109:01-
3001>110:01-
3001>111:01-
3001>112:01-
3001>113:01-
3001>114:01-
3001>115:01-
3001>116:01-
3001>117:01-
3001>118:01-
3001>119:01-
3001>120:01-
3001>121:01-
3001>122:01-
3001>123:01-
3001>124:01-
3001>125:01-
3001>126:01-
3001>127:01-
3001>128:01-
3001>129:01-
3001>130:01-
3001>131:01-
Что еще может быть!