 Заголовок сообщения: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2008, 17:06
Сообщения: 20
Добрый день!
Проблема из морально устаревших, но вдруг кто поможет. В дальней глухомани стоит NEAX2000IPC, заведено 16 СО-шек с поселковой АТС. На них газоразрядники. 3 года все работало замечательно, не смотря на отвратительные СО-линии. Вдруг сразу возник устойчивый глюк. Идет вызов из города, как только поднимается трубка на внутреннем - СО-шка валится в короткие гудки. Снимаем разрядники - все работает. Про установку других разрядников можете не уточнять, в наличии куча новых, все перепробовали. АТС в поселке ацкая декадно шаговая, если принимать звонки на аппарат, в трубе идут хрипы, трески, особенно при поднятии трубки, но отбоев тоже не бывает, все работает. Сам нахожусь сильно далеко от NECа, но со связистами общаюсь, что от них можно потребовать для проверки линии, какие параметры стоит проверить и стребовать. Без разрядников работать не допустимо, грозы такие, что кросс иногда как елка переливается.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:51 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Если глюк появился "ВДРУГ", и сразу на ВСЕХ СО-шках, то справиться с ним на стороне NEAX, скорее всего, не удастся. Нужно изучать, какую новацию предприняли энтузиасты на стороне поселковой АТС.
Если же глюк проявился на одной или нескольких СО-шках, то он, вероятно, связан с восприятием сигнала переполюсовки в качестве сигнала отбоя, тем более, что на ситуацию влияет наличие разрядников. Тогда можно попробовать (в качестве последнего средства, и не ждите от меня научных обоснований) сменить на кроссе полюсовку проблемной СО-линии. Если при этом попрыгать с бубном на правильной ноге в правильную сторону ровно Х раз, то может и помочь...


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
В качестве "дикого" предположения: возможно, провода (медная пара) "смотрят" в землю.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 14:02
Сообщения: 31
1) От АТС-ки отключи гор-е линии 2)позвони на бюро ремонта (на телефонную станцию) скажи «что дал обрыв» и попроси, чтобы померили линию. Хотя в вашем варианте как я понял либо прогорели разрядники или контакты на плинте


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Разрядники, на поверку, не защищают от сил природы. Во времена старых АТС помогало. Сейчас, увы, нет.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:06 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
to Grigory
Вообще-то разрядники обычно работают с кроссом, а не с АТС. Может, что-то не так с реализацией (корпус кросса не соединен с землей, не выдержаны какие-нибудь параметры включения разрядников)?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: СО линии + разрядники
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
NEAXMAN писал(а):
...обычно работают с кроссом, а не с АТС.

Неоспоримо. У меня нет возможности поставить плинты от Krone (места много занимают). Из-за этого "потерял" 3 порта.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB