						 Здравствуйте! Поступили жалобы на то, что не могут дозвониться до определённых номеров. Удалённо пока по телефону узнал следующее: При подключении аппарата в один из блоков расширения в трубке тишина. При подключении увидел следующее:
  Minor	Error	Card Installation Error	Slot 5, 85 Minor	Error	Card Installation Error	Slot 6, 85
  IDS_ERROR IDS TYPE 2  Slot 5, 85 и Slot 6, 85 - в выгружном файле Alarms
  MIN	0002	REC	16/05/25	06:36	PKG Installation	HBIU	06	00	 MIN	0002	ERR	16/05/25	06:36	PKG Installation	HBIU	05	00
  Кабель ребята уверяют поверили. Правильно ли я понимаю, что проблема либо в основной плате на шасси либо в БП. Прошивка тут не причём? 
					
  
						
					 |