Добрый день!
Имеется станция SL1000, базовый блок, плата 408, PRI.
Плату 408 пришлось изъять, PRI переместилась на ее место.
Обе платы программно удалил, PRI прописалась, но поток не поднимается.
Может, еще какие-то действия не выполнены?

Автор:  Muha [ 29 янв 2020, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Упал поток

Ларчик просто открывался:
при удалении платы настройки PRI в 10-03 слетают в дефолт. Элементарно CRC4 включилась.
Спасибо, умные люди подсказали.