Здравствуйте.
По мотивам этой
темы. Решил вынести в отдельную для более лёгкого поиска/понимания ищущими содержания по заголовку.
Безуспешно пытаюсь модифицировать входящий Caller ID по рецепту уважаемого Эдуарда:
"Для обработки Caller ID используются команды 10-02 и 20-19.
В 10-02 заполняете необходимые поля. Для национального формата (10 знаков) достаточно 10-02-04-> (812) , 10-02-03->(8) и 20-19-03->1(ДА).
Как это будет работать. Например приходит Caller ID в формате 812 1234567. Если в команде 10-02-04 будет стоять значение 812, то на системном телефоне отобразиться Caller ID 12345678, а для ответа будет набираться 9 12345678. Если Caller ID будет 4951234567, то на дисплее будет 84951234567 и для ответа будет осуществляться набор 9 8 4951234567. Если в команде 20-19-03 ->0, то значения в 10-02 не анализируются."Исходные данные:
- АТС NEC SL1000 (Main Software 07.13);
- вход. аналоговые линии с входящим Caller ID;
- аналог. внутр. абонет с аппаратом, поддерживающим Caller ID, отображает исходный (входящий) Caller ID полностью.
Все попытки модифицировать, отображаемый на аналог. тел. аппарате Caller ID, безуспешны. Использовались команды 10-02-хх, 20-19-03/07/08. Всё, чего удалось добиться, это добавление в начало определяемого номера кода 10-02-05 (Trunk access code).
Соответственно, вопросы.
1. Должна ли работать модификация вход. Caller ID в такой конфигурации (СО линии - аналог. внутр. порт)? Эдуард пишет именно про сист. аппарат.
2. Фича модификации входящего Caller ID совсем не описана в "Feature and Specification 7.0". В документе поиском не находится даже команда 20-19-03. Только в "Programming manual" есть краткое про 20-19-03:
"If Caller ID Edit Mode is disabled (0), no access code will be added to the Caller ID. If this option is enabled (1), the access
code entered in PRG 10-02-02 & 10-02-03 will be added to the beginning of the Caller ID.". Именно это и работает, но с 10-02-05.
Есть более подробная информация о данной фиче от производителя?