forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
СО в 4-ом кабинете http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=3162 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dimonchik [ 08 фев 2017, 17:13 ] |
Заголовок сообщения: | СО в 4-ом кабинете |
Добрый день. Подскажите пожалуйста следующий вопрос: АТС SL1000 состоящая из 112 абонентов и 16 аналоговых СЛ - всего задействовано 4 кабинета (1 основной + 3 расширения) По умолчанию в каждом кабинете SL1000 вмонтирована плата на 8 абонентских и 4 соединительных линии, проблема заключается в том, что в 4-ом кабинете не определяются 4 СЛ, т.е. физически в системе 16 СЛ, а в PCPro видно только 12 СЛ. Сразу думал, что проблема в кабинете: 1. Сбросил настройки станции по умолчанию; 2. По очереди проинициализировал все кабинеты, при этом поменял 3 и 4 кабинеты местами; 3. В итоге в кабинете, который был 3-им стал 4-ым - 4 СЛ перестали видеться, а в том, который был 4-ым а стал 3-им - 4 СЛ благополучно определились; т.е. получается, что проблема в том, какой у кабинета номер в системе. Подскажите пожалуйста, может где-то нужно включать эти 4 СЛ? |
Автор: | Grigory [ 09 фев 2017, 04:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СО в 4-ом кабинете |
CO- линии в 4-ом кабинете не поддерживаются. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |