Автор:  mikhail [ 18 май 2026, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Померла SCC-CP01 MP-EU

Приветствую комрады, на одном из важных RemoteUnit померла плата центрального процессора SCC-CP01 MP-EU. Не горят индикаторы RUN SYSD S1 S2 ALM/MB, 3 подключенных кабинета CHS2U-EU не проходят инициализацию. Само шасси CHS1U-AC(EU) работает корректно. Первым делом переставил плату ЦП с другого RemoteUnit, но как и ожидалось подтянулись исключительно его настройки. Буду благодарен, если подскажете как малой кровью восстановить функционал первого RemoteUnit

Автор:  Eduard [ 19 май 2026, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Померла SCC-CP01 MP-EU

На одном из важных - это на каком?
Если со 2-4 - то соответствующее положение синего переключателя.
Если начиная с 5 - то команда 0B 000 (OFF LINE).
Если 1-й, то загрузить по умолчанию (А) и загрузить сохраненную конфигурацию.