Автор: | Nard [ 26 май 2015, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Замена штатных АКБ |
Добрый день! Допускается ли замена штатных АКБ на работающей станции путём предварительного выключения их по команде EC0 и последующего включения после замены? Или перед физическим отключением батарей станцию необходимо отключать? |
Автор: | KIV [ 27 май 2015, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена штатных АКБ |
Допускается. Я даже на горячую менял, вынимаем разьем и никаких проблем. Если перепутать полярность, то внутри бп выгорает предохранитель 125В 10А |