Автор: | 777evgeny777 [ 20 янв 2014, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
Подскажите пожалуйста, какие функции почитать чтобы решить следующую задачу : Нужно использую АА позвонив на определенный внутренний номер подключиться на СО линию (как я понимаю транк) и позвонить с нее сделав дополнительный набор. АА уже насроен.Интересует механизм который заставит конкретный внутренний номер при звонке на него взять трубку и подключить входящего на определенный транк (либо из транрута) с возможностью дальнейшего набора номера.Как то так, извиняюсь за сумбурность мыслей. И еще один вопрос не по теме, что делает функция INTERNAL TONE , для чего используется ? С английским не совсем на ты поэтому хотелось бы узнать краткий ответ на вопрос от тех кто уже пользовался. Спасибо. |
Автор: | NEAXMAN [ 20 янв 2014, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
1. Фича АВТОАТТЕНДАНТ (Automated Attendant) ограничена исключительно дозвоном внутри АТС. Максимум, чего можно достичь предложенным Вами алгоритмом с дозвоном по АА к некоторому внутреннему номеру, - это позвонить одному заранее определенному внешнему абоненту, номер которого вместе с префиксом выхода по внешней линии предварительно запрограммирован на упомянутом абоненте в качестве переадресации вне Системы (Call Forwarding - All Calls - Outside). 2. Чтобы решить задачу выхода на внешнюю линию с набором произвольного внешнего номера при дозвоне извне нужна другая фича, а именно - REMOTE ACCESS TO SYSTEM (см. Feature Programming Manual). В АТС ряда других производителей аналогичная функция именуется DISA - Direct Inward System Access. При этом особое внимание нужно уделить типу внешних линий. В случае тандема СО-СО в чистой теории получится неразрывное, навечно зависшее, соединение, поскольку протокол СО-линии в принципе не предполагает никакого сигнала отбоя, кроме аккустического БИЗИ, на который 2000IPS, SV8300 и большинство других УАТС самых разных производителей никак не реагируют. Вам потребуются, таким образом, внешние отбойники. В данном форуме этой группе вопросов посвящено едва ли не 10% материала - воспользуйтесь поиском. 3. Фичи INTERNAL TONE в SV8300 нет. В документации указанное словосочетание встречается в двух ситуациях: a) В команде 20 (205) при задании одноцифровому коду добора (SingleDigit Feature Access Code) функции Голосового Вызова (Voice Call), альтернатива которому - обычный вызов со звонком - обозначена в документации (не очень, на мой взгляд, удачно) как "INTERNAL TONE"; b) В команде 48 упомянуто устройство Internal Tone Generator (Встроенный Генератор Тонов), являющееся составной частью центрального процессора и генерирующее все акустические сигналы, выдаваемые абонентам АТС: тон набора (Dial Tone), тон занятости (Busy Tone), и т.п. По поводу знания английского языка. Для чтения документации на АТС требуется английский в объеме, чуть большем, чем объем знаний русского у одного известного персонажа Ильфа и Петрова, но значительно меньшем, чет тот, что имеют ввиду, когда пишут в анкете "Читаю и перевожу со словарем". Речь вообще идет о некоем особом "NECо-Японо-Англо-Связистском" языке, на котором не говорит ни один этнос, но ознакомится с которым НЕОБХОДИМО, если есть желание как-то управлять работой вверенной Вам АТС! Тот факт, что в письменном варианте этого языка применяется латиница, следует считать скорее удачей, поскольку иначе это, скорее всего, были бы иероглифы... |
Автор: | Mr.Bean [ 20 янв 2014, 10:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
NEAXMAN писал(а): ...нужна другая фича, а именно - REMOTE ACCESS TO SYSTEM (см. Feature Programming Manual). В АТС ряда других производителей аналогичная функция именуется DISA - Direct Inward System Access... Гы... Для меня было откровением, но в документации на SV8300 функция Remote Access to System и стала называться именно DISA. Понятие же Remote Access to System ушло вместе с 2000IPS. Немного недопонимаю логику японцев - зачем менять понятия, пусть даже и подстраиваясь под общие стандарты? |
Автор: | 777evgeny777 [ 21 янв 2014, 04:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
Спасибо , перевариваю. Непонятно с Internal Tone , в инструкции "SV8300 R7 Programming Manual v8.0" он явным образом обозначен, а вот Voice Call как раз не обозначен, за то в инструкции по 2000IPS как раз наоборот, как Вы и написали. |
Автор: | NEAXMAN [ 21 янв 2014, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
Цитата: Непонятно с Internal Tone , в инструкции "SV8300 R7 Programming Manual v8.0" он явным образом обозначен, а вот Voice Call как раз не обозначен Специально перепроверил все вхождения словосочетания "Internal Tone" в документ "Univerge SV8300 Programming Manual NWA-033625-001 ISSUE 8.0". Уверенно утверждаю, что все эти вхождения встречаются в одном из двух контекстов: либо в сочетанииЦитата: INTERNAL TONE/VOICE SIGNALING либо в сочетанииЦитата: Internal Tone Generator Аналогичные результаты - по всей документации для релизов 7 и 8. Ровно это я и приводил в своем предыдущем посте (п.п. 3 а, b).
|
Автор: | 777evgeny777 [ 21 янв 2014, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
Ясно, спасибо, значит хрен его знает что у меня за инструкция, но называется так как я описал выше, шла в комплекте с АТС SV8300 R7.А где можно почитать про термины используемые "связистами", как то в инете не смог ничего найти подходящего.Пытался зарегистрироваться тут http://neax.ru/ чтобы поискать документацию, тоже не прошло , как я подумал что это для дистрибьютеров, так как ответа на мыло не последовало при регистрации. |
Автор: | NEAXMAN [ 21 янв 2014, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как с одной СO подключиться к другой СО и набрать номер |
Мы говорим, очевидно, про один и тот же документ (неважно, как его обозвать: "инструкция", "мануал", "дока" или как-то еще). Файл, содержащий этот документ, называется SV8300 R7 Programming Manual v8.0.pdf, а на его титульном листе написано Цитата: Univerge SV8300 Поправьте меня, если я не прав. А если прав, то у Вас не "хрен его знает что", а именно - самая правильная "инструкция" - официальный документ, один из полного пакета официальных документов по эксплуатации АТС. Именно эти документы и нужно читать, стараться потихоньку понимать, и использовать для управления этой самой АТС.Programming Manual NWA-033625-001 ISSUE 8.0" Могу посоветовать на основе собственного опыта по освоению этой техники: не старайтесь понять всё и сразу, не старайтесь найти книжку со всеми "терминами используемыми "связистами" или с ответами на все вопросы. Двигайтесь постепенно, от проблемы к проблеме, от Automated Attendant к DISA, затем - к TRUNK-TO-TRUNK CONNECTION, далее - еще куда-нибудь... Проблема всегда найдется. Если есть время, возможность и желание, очень полезно почитать все в том же пакете документов SV8300 R7 Features and Specifications Manual Business Hotel v7.0.pdf, начав, скажем, с разделов со знакомыми названиями: DISA, Automated Attendant, ... Понимание будет приходить с каждым шагом. Правда, на этом пути конца нет! Но это уже - из области философии... |