forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
All Zone Internal Paging - ошибка в документации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1750 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | promsv [ 05 апр 2012, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | All Zone Internal Paging - ошибка в документации |
Может, пригодится кому. В документации на SV8300 допущена ошибка в команде программирования кнопок Multiline Terminal CM90 YY=00 Для кнопки функции All Zone Internal Paging значение SD: в документации - F1599 заработало при значении - F1299 Версия прошивки: SC3934 |
Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2012, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: All Zone Internal Paging - ошибка в документации |
Действительно, в документации (Programming Manual, Command Manual) до релиза 4 (SC-3934) указано второе данное F1599. В документации на 6 и 7 релиз фигурирует уже F1299. Вероятно, изменение в значении второго данного действительно произошло, скорее всего при переходе от R4 к R5 и, соответственно, от CC-CP00(OT) к CC-CP01(EU). Возможно, Вы апгрейдили свой базовый софт, и SC у него уже не совсем 3934 ? (FB00>0102=xxxx)? |
Автор: | NEAXMAN [ 05 апр 2012, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: All Zone Internal Paging - ошибка в документации |
Да, убедительно! Значит - ошибка в доках . Будем учитывать. Спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |