forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Настройка PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=1464 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | ARDAK1980 [ 31 мар 2011, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Настройка PRI |
Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста, в каком мануале пошагово разъясняется настройка PRI Не могу привязать транки, или кто может сбросить работающую пошаговую инструкцию, спасибо. |
Автор: | NEAXMAN [ 01 апр 2011, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
UNIVERGE SV8300 Programming Manual Chapter 3. ISDN FEATURES |
Автор: | Алекс99 [ 14 апр 2011, 14:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Подниму тему. Не подскажете, можно ли на станции увидеть наличие/отсутствие D-канала для потока PRI? |
Автор: | KIV [ 19 апр 2011, 16:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI | ||
Вкладка standart -> port status/lamp status -> blade led status Выбираем unit и blade, где установлена потоковая карта и нажимаем read. Зелененьким будет мигать D-канал D1
|
Автор: | Shturmovik [ 24 дек 2012, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Приветствую, апну тему, т.к. не могу разобраться, где затык. Организую канал Е1 между NEC SV8300 и ТфОП (у оператора АТС Huawei). Схема такая NEC SV8300---PRI---Zelax-MM104---Eth---медиаконвертер----ВОЛС----медиаконвертер---Eth---Zelax-MM116---PRI---Huawei На шлюзах Zelax индикатор линк горит (физика Е1 есть), и на нашей стороне горит индикатор ошибки (ошибка потока Е1). Я звонил в зелакс, они говорят, что это наша станция (NEC) говорит, что в потоке ошибка, ее детектирует шлюз и отображает. На NEC следующая индикация port status / lamp status - blade LED status: Live LED - Operating normally ALM1 - There is an Alarm D1 - Link is not connected Прием-передача проверялась и светодиодами и по мурзилкам. Конфиг NEC следующий: 050 0101 41 плата PRI 051 0101 001 номер транкблэйда 1000 010101 D041 транк B-канала 1000 010102 D042 транк B-канала 1000 010103 D043 транк B-канала 1000 010104 D044 транк B-канала 1000 010105 D045 транк B-канала 1000 010106 D046 транк B-канала 1000 010107 D047 транк B-канала 1000 010108 D048 транк B-канала 1000 010109 D049 транк B-канала 1000 010110 D050 транк B-канала 1000 010111 D051 транк B-канала 1000 010112 D052 транк B-канала 1000 010113 D053 транк B-канала 1000 010114 D054 транк B-канала 1000 010115 D055 транк B-канала 1000 010116 D056 транк D-канала 1000 010117 D057 транк B-канала 1000 010118 D058 транк B-канала 1000 010119 D059 транк B-канала 1000 010120 D060 транк B-канала 1000 010121 D061 транк B-канала 1000 010122 D062 транк B-канала 1000 010123 D063 транк B-канала 1000 010124 D064 транк B-канала 1000 010125 D065 транк B-канала 1000 010126 D066 транк B-канала 1000 010127 D067 транк B-канала 1000 010128 D068 транк B-канала 1000 010129 D069 транк B-канала 1000 010130 D070 транк B-канала 1000 010131 D071 транк B-канала 482 04 0 второй диалтон 0410 01 01 внешняя синхронизация AA15 001 0 Е1 2 Мбит/с AA00 001 0 AA06 001 24 ETSI Standart 3002 041 18 3002 042 18 3002 043 18 3002 044 18 3002 045 18 3002 046 18 3002 047 18 3002 048 18 3002 049 18 3002 050 18 3002 051 18 3002 052 18 3002 053 18 3002 054 18 3002 055 18 3002 056 18 3002 057 18 3002 058 18 3002 059 18 3002 060 18 3002 061 18 3002 062 18 3002 063 18 3002 064 18 3002 065 18 3002 066 18 3002 067 18 3002 068 18 3002 069 18 3002 070 18 3002 071 18 3000 041 50 50 TR для B-каналов 3000 042 50 3000 043 50 3000 044 50 3000 045 50 3000 046 50 3000 047 50 3000 048 50 3000 049 50 3000 050 50 3000 051 50 3000 052 50 3000 053 50 3000 054 50 3000 055 50 3000 056 51 51 TR для D-канала 3000 057 50 3000 058 50 3000 059 50 3000 060 50 3000 061 50 3000 062 50 3000 063 50 3000 064 50 3000 065 50 3000 066 50 3000 067 50 3000 068 50 3000 069 50 3000 070 50 3000 071 50 3007 041 000 счетчик перебора B каналов 3007 042 001 3007 043 002 3007 044 003 3007 045 004 3007 046 005 3007 047 006 3007 048 007 3007 049 008 3007 050 009 3007 051 010 3007 052 011 3007 053 012 3007 054 013 3007 055 014 3007 057 015 3007 058 016 3007 059 017 3007 060 018 3007 061 019 3007 062 020 3007 063 021 3007 064 022 3007 065 023 3007 066 024 3007 067 025 3007 068 026 3007 069 027 3007 070 028 3007 071 029 35000 50 00 Описываем транкроуты B и D каналов по мурзилке 35000 51 15 35002 50 3 35004 50 2 35004 51 7 35005 50 1 35009 50 08 35009 51 15 35011 50 3 35014 50 1 35016 50 0 35016 51 0 35028 50 0 35039 50 1 35089 51 0 35090 50 3 35090 51 3 35130 50 0 35158 50 1 35208 50 1 35200 50 1 35093 50 03 A900 03 056 контроллеру указываем на транк D-канала Прошу помощи! или скажите как диагностировать ошибки, где копать? Спасибо за любую инфу. |
Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2012, 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
А сколько у Вас уже потоков на станции? Раз нумерация в СМ 051 0101 001, а не 000, то резонно предположить, что это не первый... Сомнения вызвали следующие назначения: 3002 056 18 - должно быть 31 по умолчанию 35016 51 0 - должно быть 1 по умолчанию 35089 51 0 - а включена ли CRC4 у провайдера? 35093 50 03 - 03 по делу? |
Автор: | NEAXMAN [ 24 дек 2012, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Навскидку: АА00>001=1 3002>056=31 35089 для В и D рутов должны быть одинаковыми и соответствовать тому, что назначено со стороны оператора. Если этого будет недостаточно, перенумеруйте номер блэйда (СМ051) на 000 и номер DCH (CM35093) на 00. Практика показывает, что иногда пропускать нулевые номера - вредно. то Mr.Bean: Как всегда, синхронно! |
Автор: | Shturmovik [ 24 дек 2012, 14:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Всем спасибо! Проблема была в контроле четности на Д-канале. Я ее на Б-канале отключил, на Д-канале осталась включена по умолчанию (в мануале четко написано, что нужно настроить на Б и на Д канале, и как раз про контроль четности написано только про Б канал). Хотя я одновременно перенес карточку в юнит 1 слот 1, раньше стояла в юните 5 и я с контролем четности игрался в полный рост и ничего не помогло. |
Автор: | Mr.Bean [ 24 дек 2012, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Да. Только что проверил мануал - ошибочка присутствует: CM35 Y=089 Cyclic redundancy checking (CRC) for PRT 00-63: D CHANNEL Trunk Route No. 0: To provide Про B CHANNEL Trunk Route No. ни слова... По крайней мере в мануале Rel. 7 NEAXMAN писал(а): то Mr.Bean: Как всегда, синхронно! |
Автор: | Shturmovik [ 25 дек 2012, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
еще вопрос. организовал Е1 с ТфОП, входящая связь есть. Отсутствует исходящая. Искал причину - возможно не выходит на транкроут. Выход на ТфОП через "9". Настроено так 200 9 A127 8AA000 1 4005 8A4005 1 1002 8A4005 2 1002 8A4005 3 1002 8A4005 4 1002 8A4005 5 1002 8A4005 6 1002 8A4005 7 1002 8A4005 8 1002 8A4005 9 1002 8A4005 0 1002 8A1002 03 0050 8A0050 1 05050 абонент 03 тенанте. как уже раньше писал, 50 транкроут - B-каналы. хочу проверить, есть ли выход на транкроут, пишу 200 9 150. когда абонент нажимает 9, он слышит гудок, но при этом в Port Status/Lamp Status ни одна из цепей карточки PRI не занимается. Можно ли таким образом проверять Е1 и если нет, как проверить. |
Автор: | NEAXMAN [ 25 дек 2012, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Такая проверка ничего не даст. В отличие от СО, В-транк в E1 займется ТОЛЬКО если набранный номер отвечает. Так что при назначении выхода прямо в роут (200 9 150) нужно набрать какой-нибудь реальный номер (например, служба точного времени) и получить соединение. Возможно, после последней цифры номера нужно будет набирать "#". Гудок после "9" - фальштон. Кстати, как одну из возможных причин могу предложить проверить, а какой нумерационный план назначен 3-му тенанту? (29>03=?) |
Автор: | Shturmovik [ 25 дек 2012, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
29 03 none по умолчанию нулевой нумерационный план. скорее всего у меня не сходится что-то по типу номера (оператор требует поставить national) или форме CID (ждут от меня 10 цифр), который я выдаю в сторону ТфОП. на станции номера 31хх, оператор выдал пул 290000-290249, код города 3537, оператор ждет 10 цифр в CID т.е. 353729хххх я сделал следующее: 5005 00 353729 (префикс) 1212 3170 0000 (хочу чтобы светился только биллинговый номер) 1213 3170 00 8A5050 176 01 когда я звоню со стороны ТфОП на абонента 3170 по номеру 3537-290170 (настроено по таблице конвертации), то как только он берет трубу, у меня на телефоне отображается 3537290000 (т.е. вроде бо CID настроен), но когда он пытается набрать, то 9-гудок, набор номера, короткие гудки. как мониторить? |
Автор: | Mr.Bean [ 25 дек 2012, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Shturmovik писал(а): скорее всего у меня не сходится что-то по типу номера (оператор требует поставить national) или форме CID (ждут от меня 10 цифр), который я выдаю в сторону ТфОП. на станции номера 31хх, оператор выдал пул 290000-290249, код города 3537, оператор ждет 10 цифр в CID т.е. 353729хххх я сделал следующее: 5005 00 353729 (префикс) 1212 3170 0000 (хочу чтобы светился только биллинговый номер) 1213 3170 00 8A5050 176 01 Вам надо разделить форматы номеров А - АОН и В - набираемый номер. Думается, что Вам надо сделать так: 8A5050 > 157 : 02 А возможно еще и: 8A5050 > 158 : 01, если оператор попросит ISDN Numbering Plan Это по номеру В Что касается номера А, то Вы правильно назначили АОН, а по умолчанию он и так передается в формате National. Так что этих назначений должно хватить. |
Автор: | NEAXMAN [ 25 дек 2012, 14:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
Цитата: 8A5050 176 01 Это можно оставить и в умолчании (15). Сам АОН (1212,1213,5005) сформирован верно.А вот если Цитата: оператор требует поставить national а возможно - еще и international для вызовов 810ххххххххх и может быть - Subscriber для местных вызовов, ну и, вероятно, Called Party Numbering Plan Identifier - ISDN/Telephone (ну или что-нибудь типа того), то Вам надо читать 8A5YYY>157 и 158... Главное - не запутаться с YYY...To Mr.Bean: у меня стабильно минус 4 мин... |
Автор: | Shturmovik [ 25 дек 2012, 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка PRI |
спрошу про YYY - это LCR паттерн, которая фигурирует в команде 8A0050 1 05050 так? а не будет достаточно сделать это: 35230 50 02 (National number) 35231 50 01 (ISDN/Telephony numbering plan) 35234 50 0 |