Добрый день!
Допускается ли замена штатных АКБ на работающей станции путём предварительного выключения их по команде EC0 и последующего включения после замены? Или перед физическим отключением батарей станцию необходимо отключать?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных АКБ
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июл 2010, 09:35
Сообщения: 223
Допускается. Я даже на горячую менял, вынимаем разьем и никаких проблем.
Если перепутать полярность, то внутри бп выгорает предохранитель 125В 10А