forum.technoforward.ru

Форум по вопросам телекоммуникационной продукции компании NEC
Текущее время: 29 мар 2024, 17:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 фев 2019, 11:20
Сообщения: 3
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой по внешним линиям. Имеем PRI; 4 транка из потока Е1 с номерами ххххх00, ххххх01, ххххх02, ххххх03; поток поднят; входящая/исходящая связи как таковые работают, но:
- по какой бы линии не был совершён исходящий звонок, номер определяется как ххххх00,
- по какому бы номеру не был совершён входящий звонок, он произвольно попадает на какого-нибудь внутреннего абонента, то есть можно звонить на один и тот же номер, каждый раз попадая на разных внутренних абонентов.

Прошу, направьте по правильному пути, где искать проблему.

По настройкам.
PRI: 10-03-03 - СRC4-нет, - 08 - Enblock Sending, - 18 - National, - 19 - ISDN.
Входящая связь: 22-02-01 --> Normal --> 22-05 + 22-04.
Исходящая связь: 11-01 + 11-09 --> 21-01-01 --> 14-05 + 14-06 --> 21-02.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 346
Откуда: Санкт-Петербург
Не понятно, кто программировал станцию. Но так PRI по входу с несколькими номерами не программируется. И выход для Enblock тоже по другому делается.
Посмотрите видеокурс пункты 7 и 8.
https://www.youtube.com/channel/UC3hN6I ... ptjtrRF9mg


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 фев 2019, 11:20
Сообщения: 3
Спасибо за указанный верный путь!
Похоже, станция изначально программировалась по аналоговым СО, и на полпути программирование было брошено...
Посмотрел более внимательно указанные пункты видеокурса. Помогло! Сейчас вход/выход работает по своим линиям как надо.
Осталась ещё пара-тройка мелочей, но они "портят жизнь". А мелочи это:
1. При звонке со станции в город с любой линии у входящего абонента отображается один и тот же номер ххххх00. Похоже набор уходит по тайм-ауту, и номер ххххх00 просто подставляется... Где я не доделал, не подскажете? Программировал через ARS.
2. Вторая проблема, судя по всему, это следствие п.1. После набора номера по потоку имеем долгую паузу около 15 сек. Вроде ранее этот вопрос уже поднимался (viewtopic.php?f=23&t=2956), но мне ответ не помог.
3. Перед началом вызова номера имеем просто тишину, КПВ - нет. Как сделать? Параметр 20-25-02 никак не влияет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 346
Откуда: Санкт-Петербург
1.При исходящей связи по PRI используется АОН по команде 21-13. Если она не заполнена, то 21-12 при условии, что команды 14-01-38/39 -по умолчанию для всех ISDN транков. Но бывает, что оператор закрывает весь поток одним своим АОНом. И тогда не важно,что в этих командах.
2.Если набор идет блоком, то необходимо прописывать количество цифр для каждого направления или в конце набора набирать #. Чтобы в ARS указать количество цифр, необходимо сослаться на соответствующую таблицу F-route.
3.КПВ нет вообще или появляется через какое-то время? Если через время, то пункт 2. Если нет вообще, то 20-25-02, только обязательно нужен Logout.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 фев 2019, 11:20
Сообщения: 3
По п.2 и п.3 всё получилось. Спасибо.

А вот в п.1 по проблеме АОНа так ничего и не вышло. В командах 21-12, 21-13 нет какого-го определённого формата? Чему-то должны соответствовать заполняемые строки? На эту мысль меня наводит следующее: все исходящие номера определяются как +7 391 ххххх00, я же записал в параметрах ххххх00, ххххх01, ххххх03, ххххх04.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 346
Откуда: Санкт-Петербург
Обычно в PRI отправляют АОН в формате National (10 знаков). Если высвечивается +7 =значит это уже оператор подставил. Для передачи собственных АOHов и формат надо согласовывать с Оператором.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB