forum.technoforward.ru

Форум по вопросам телекоммуникационной продукции компании NEC
Текущее время: 29 мар 2024, 11:32

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2018, 19:10
Сообщения: 3
Здравствуйте коллеги, прошу о помощи. Есть АТС sv8100 2 шасси скомплектованы стандартно: плата 1-CPU, 9 - DIOPB, 1 - 16LCA. 1 шасси 3 слот - плата 4DIOPB, 2 шасси 12 слот - плата 16LCA.
1. Внешнюю городскую линию (9хх-хх-хх) заводим на плату: 3 слот 1 физический порт - 4DIOPB ( line trunk 31), (в настройках платы выставляем ld trunk) а забираем допустим с 12 слот 1 физический порт(внутренний номер 200) - плата 16LCA. Настройку проводим как для СО линии:
10-03:DIOPA LD/OPX Assignment = ld trunk на всех 4 портах,
22-02-31 trunk Mode1= DIL, Mode2 = DIL
24-09-01 No Call Forward
22-08 - не трогаю.
Подключаю телефонный аппарат на 200 внутреннюю, осуществляю дозвон с сотового на 9хх-хх-хх - аппарат молчит. Меняю полярность 1 физического порта платы 4DIOPB (3 слот) аппарат начинает звонить сам, но при этом городской номер занят, если звоню на него с сотового.
Подскажите пожалуйста по данному вопросу. Может сама логика организации сети неверная или настройку атс нужно осуществлять в другом направлении. Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
oxplq писал(а):
или настройку атс нужно осуществлять в другом направлении.

Для большего понимания процесса настройки станции рекомендую посмотреть видеокурс по SL2100. В принципе, программирование такое же:
https://www.youtube.com/channel/UC3hN6I ... =dd&view=0

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 346
Откуда: Санкт-Петербург
Экзотические у Вас платы для городских линий. В основном эти платы используются для удаленных аналоговых абонентов. Что касается входящей связи, то если в 22-02 для 31 транка ставите DIL, значит должна быть назначена и 22-07 (200) для этого транка.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2018, 19:10
Сообщения: 3
Eduard писал(а):
Экзотические у Вас платы для городских линий. В основном эти платы используются для удаленных аналоговых абонентов. Что касается входящей связи, то если в 22-02 для 31 транка ставите DIL, значит должна быть назначена и 22-07 (200) для этого транка.


Настройку производил согласно видео туториала по SL1000 и SL2100, не стал просто уточнять данный момент. То есть я физически не смогу по 4DIOPB завести городской номер в АТС (как например на плате 4СОТА), а вывести внутренний номер с прикреплённым городским номером через плату LCA?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Насколько я знаю, платы, кроме напряжения в линии, ничем не отличаются. А значит, программирование одинаковое.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 346
Откуда: Санкт-Петербург
Плата 4DIOPB может использоваться и как подключения городских линий, так и для подключения внутренних абонентов в зависимости от программирования. Для городских она большого значения не имеет, может только усиливает сигнал на входе и то не факт. А вот для внутренних выдает повышенное напряжение до 48B.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2005, 07:14
Сообщения: 1652
Откуда: Кемерово
Ага... Как гибридная что-ли? Не знал.

_________________
Перед тем, как взлететь, проверь наличие топлива в баках!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Теоретическая помощь по sv8100
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2018, 19:10
Сообщения: 3
Буду иметь ввиду. Спасибо за помощь.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB