forum.technoforward.ru
http://forum.technoforward.ru/

проблема с Night mode
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3066
Страница 1 из 1

Автор:  Shadow54 [ 14 июн 2016, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  проблема с Night mode

Помогите, если кто разобрался.

необходимо сделать 2-а переключения.
с 8-00 до 16-00

22-11 должен выглядеть так:

0001 3230000 100
0002 3230061 706
0003 3230063 708

с 16-00 по 18-00 так:

0201 3230000 100
0202 3230061 701
0203 3230063 703

а с 18-00 по 00:00 и с 00:00 по 08:00 так

0401 3230000 500
0402 3230061 706
0403 3230063 708

Порты указаны исходя из групп, прописанных в 22-10

в 22-13 для имеющихся 30-и транков прописана вот такая картина:

001 1 2 3 1 1 1 1 1
002 1 2 3 1 1 1 1 1
003 1 2 3 1 1 1 1 1
004 1 2 3 1 1 1 1 1
005 1 2 3 1 1 1 1 1
006 1 2 3 1 1 1 1 1
007 1 2 3 1 1 1 1 1
008 1 2 3 1 1 1 1 1
009 1 2 3 1 1 1 1 1
010 1 2 3 1 1 1 1 1
011 1 2 3 1 1 1 1 1
012 1 2 3 1 1 1 1 1
013 1 2 3 1 1 1 1 1
014 1 2 3 1 1 1 1 1
015 1 2 3 1 1 1 1 1
016 1 2 3 1 1 1 1 1
017 1 2 3 1 1 1 1 1
018 1 2 3 1 1 1 1 1
019 1 2 3 1 1 1 1 1
020 1 2 3 1 1 1 1 1
021 1 2 3 1 1 1 1 1
022 1 2 3 1 1 1 1 1
023 1 2 3 1 1 1 1 1
024 1 2 3 1 1 1 1 1
025 1 2 3 1 1 1 1 1
026 1 2 3 1 1 1 1 1
027 1 2 3 1 1 1 1 1
028 1 2 3 1 1 1 1 1
029 1 2 3 1 1 1 1 1
030 1 2 3 1 1 1 1 1

Дальше идём в настройки самих найт модов:
12-01:

01 - Manual Night Mode Switching -1 (галочка стоит)
02 - Automatic Night Mode Switching -1 (галочка стоит)
03 - CD-CP00 Sensor Night Mode Switching 0
04 - General Purpose Contact Detector 0


в 12-02 вот такая расфасовка для найт моде сервис груп 1
итем ! старт тайм ! инд тайм ! найт моде
01 00:00 08:00 3
02 08:00 16:00 1
03 16:00 18:00 2
04 18:00 00:00 3
05 00:00 00:00 1
06 00:00 00:00 1
07 00:00 00:00 1
итд


и вот такая для сервис груп 2 (это для выходных дней)
итем ! старт тайм ! инд тайм ! найт моде
01 00:00 08:00 3
02 08:00 16:00 3
03 16:00 18:00 3
04 18:00 00:00 3
05 00:00 00:00 1
06 00:00 00:00 1
07 00:00 00:00 1
итд

в 12-03 для выходных вот такая картинка

01 2 1 1 1 1 1 2
02 2 1 1 1 1 1 2
03 2 1 1 1 1 1 2
04 2 1 1 1 1 1 2
05 2 1 1 1 1 1 2
06 2 1 1 1 1 1 2
07 2 1 1 1 1 1 2
08 2 1 1 1 1 1 2
09 2 1 1 1 1 1 2
10 2 1 1 1 1 1 2
11 2 1 1 1 1 1 2
12 2 1 1 1 1 1 2
13 2 1 1 1 1 1 2
14 2 1 1 1 1 1 2
15 2 1 1 1 1 1 2
16 2 1 1 1 1 1 2
17 2 1 1 1 1 1 2
18 2 1 1 1 1 1 2
19 2 1 1 1 1 1 2
20 2 1 1 1 1 1 2
21 2 1 1 1 1 1 2
22 2 1 1 1 1 1 2
23 2 1 1 1 1 1 2
24 2 1 1 1 1 1 2
25 2 1 1 1 1 1 2
26 2 1 1 1 1 1 2
27 2 1 1 1 1 1 2
28 2 1 1 1 1 1 2
29 2 1 1 1 1 1 2
30 2 1 1 1 1 1 2
31 2 1 1 1 1 1 2
32 2 1 1 1 1 1 2

с 12-04 по 12-08 ничего не менял. Всё по дефолту.


Скажите, где ошибка?

Автор:  edik [ 14 июн 2016, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

Команда 22-13 для транк групп, а не для транков, и достаточно прописать для одной группы.
И 12-02 программируются разные Time Pattern, а не группы. Service группа должна оставаться 1 ( по умолчанию), если не делите абонентов на разные группы переключения день/ночь.
А в 22-02 DID установлен для всех 30 транков и для 3 режимов?

Автор:  Shadow54 [ 14 июн 2016, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

edik писал(а):
А в 22-02 DID установлен для всех 30 транков и для 3 режимов?

Для всех 30-и, но для одного режима. Нужно для трёх устанавливать?
Вообще странно. Раньше у меня было лишь одно переключение в 17-00 для одного номера и работало, а 22-02 я вообще не касался. Сейчас вот пришлось вводить ещё одно переключение. Ну это не вопрос - я установлю для всех трёх режимов. В 22-13 убрал лишнее.

edik писал(а):
И 12-02 программируются разные Time Pattern, а не группы. Service группа должна оставаться 1 ( по умолчанию), если не делите абонентов на разные группы переключения день/ночь.


А вот тут вопрос. Наверное я плохо объяснил в чём проблема. Есть справочная и есть регистратура больницы. Городской номер для справочной должен переключаться в 18-00 на другой внутренний (приёмный покой), так как в это время справочная заканчивает рабочий день. А в колцентре регистратуры рабочий день заканчивается в 16-00. И соответственно в это время должно произойти переключение их городского номера с внутреннего колцентра на внутренний регистратуры. Поэтому я взял три блока из 22-10. С 1 по 200, с 201 по 400 и с 401 по 600. И пытаюсь сделать, чтоб при переключении с первого блока на второй в 16-00 переключились лишь телефоны регистратуры, а при переключении со второго блока на третий в 18-00 ещё и справочная переключилась.

Может быть я вообще не с той стороны к проблеме подошёл?

Автор:  edik [ 14 июн 2016, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

Все правильно. Заполняете три блока входящей связи для трех режимов. Если нет переключения, то номер направляете также, как в предыдущем блоке. А в 12-02 Сервисные группы не трогайте, потому что один поток поделить на разные группы не получиться, а входящая связь определяется транком.
Но а DID надо ставить на все 3 режима, если их используете.

Автор:  Shadow54 [ 16 июн 2016, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

Есть! Сработало. Спасибо огромное.

Автор:  Shadow54 [ 22 июн 2016, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

Последний вопрос, если можно.
В 12-03 для викли найт моде свичинг что в ячейках указывается? Это настроенные ночные моды или это уже найт моде группы?
Просто мне на выходные нужно включить мой настроенный третий ночной мод на все 24 часа.

Автор:  edik [ 23 июн 2016, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

В 12-03 и 12-04 указывается номер Time schedule pattern из 12-02.

Автор:  Shadow54 [ 24 июн 2016, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с Night mode

edik писал(а):
В 12-03 и 12-04 указывается номер Time schedule pattern из 12-02.

Понял. Спасибо.