Заголовок сообщения: | Автоматическое включение Speaker |
Здравствуйте. Есть NEC SV8100,включенный по IP.При поступлении входящего вызова на системный аппарат сразу автоматически включается Speaker.Необходимо,чтобы соединение устанавливалось по поднятию трубки.Подскажите,пожалуйста,в чем может дело. |
Автор: | NK [ 23 дек 2013, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое включение Speaker |
20-02-12 - Signal |
Автор: | Denis [ 10 сен 2015, 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое включение Speaker |
Здравствуйте, Возникла похожая ситуация с одним системным аппаратом DT700 (ITL-6DE-1P(BK)TEL), т.е при поступлении входящего вызова на системный аппарат сразу автоматически включается Speaker. В PRG 20-02-12 (Force intercom Ringing) – Signal. Может есть индивидуальная настройка signal\voice для каждого аппарата? |
Автор: | edik [ 11 сен 2015, 13:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое включение Speaker |
Сервисный код 11-11-15 (по умолчанию 821) - установка, 11-11-16 (823)- снятие автоматического поднятия трубки по местным вызовам. |