Автор: | Grigory [ 08 июн 2010, 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Настройка MLT |
Добрый всем день. Застрял, казалось бы, на мелочи. собрал станцию, настроил соединение по сети, но есть загвоздка: звоню с системника на ЕХТ - нормально. Пока не сниму трубку, звонки идут. А при звонке с ЕХТ на DT300 системник сразу "поднимает" трубку (что-то похожее на First Voice/First Ring в 2000IPS). Я об этом его не "просил". Где рыть? Попутно: почему номер системника на дисплее "обезображен" дважды (в средней строке слева и справа) - 201 и ЕХТ 201? |
Автор: | Grigory [ 09 июн 2010, 06:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Ну, раз нет желающих, отвечу сам - разобрался.. Для того, чтобы системник работал в "штатном" режиме: команда 20-02:12 - Forced Intercom Ringing выставляем Signal (по умолчанию Voice). почему номер системника на дисплее "обезображен" дважды (в средней строке слева и справа) - 201 и ЕХТ 201? Надеюсь, и с этим разберусь. |
Автор: | Mr.Bean [ 09 июн 2010, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Grigory писал(а): Ну, раз нет желающих, отвечу сам - разобрался.. Для того, чтобы системник работал в "штатном" режиме: команда 20-02:12 - Forced Intercom Ringing выставляем Signal (по умолчанию Voice). В дополнение: во время звонка можно на аппарате, с которого делаешь вызов, набрать "1" и звонок на удаленном цифровом аппарате првратиться в Voice Call, снова набрав "1" - опять пойдет звонок. Grigory писал(а): почему номер системника на дисплее "обезображен" дважды (в средней строке слева и справа) - 201 и ЕХТ 201? Надеюсь, и с этим разберусь. Потому, что EXT 201 - это имя внутреннего номера 201 "по умолчанию" |
Автор: | MuTTeR [ 09 июн 2010, 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Ну так как тема звучит как настройка MLT - вопрос.... при наборе на системник - он один раз пиликнет и всё - дальше не пиликает, только лампочка горит - копал уже где не попадя... знает кто нить про эту траблу? и еще - касаемо правда SLT - звонок из города сам план звонка поменять -уж очень ужасно звучит ... можно ли как нить? тоже копал везде и всюду... |
Автор: | Grigory [ 09 июн 2010, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Потому, что EXT 201 - это имя внутреннего номера 201 "по умолчанию" Ну, это я понимаю, Mr.Bean. А в средней строке слева зачем тот же номер (без ЕХТ)? Я пробовал менять нумплан. В итоге: делал 4-ёх значку, Меняется ЕХТ на дисплее, а вот номер, что слева.. прежний. А за подсказку спасибо. В 2000-ой есть подобная фича MuTTeR, внимательно читаем 2 первых поста. Там ответ на ваш вопрос. |
Автор: | MuTTeR [ 09 июн 2010, 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
15-01-01 вам в помощь - можно любое имя вместо EXT... сделать... а про два верхних поста так и не понял.... там немного не то, что нужно... уже весь день пытаюсь вынести себе мозг... никак не получается... дело усложняет еще и то, что станция стоит в другом городе.... |
Автор: | Grigory [ 09 июн 2010, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
MuTTeR писал(а): Ну так как тема звучит как настройка MLT - вопрос.... при наборе на системник - он один раз пиликнет и всё - дальше не пиликает, только лампочка горит... Как раз, у меня было то же самое, пока... команда 20-02:12 - Forced Intercom Ringing выставляем Signal (по умолчанию Voice). |
Автор: | MuTTeR [ 09 июн 2010, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Ок спасибо - ща потестим... я думал это автоответ тока отключается... |
Автор: | NK [ 01 сен 2010, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Возникла небольшая проблемка при программировании клавиш цифровиков: по умолчанию назначено шесть линий, остальные пустые. При попытке изменить содержимое клавиш через WebPro в выпадающем меню (команда 15-15-07) вдается лишь уже назначенное значение. Вопрос: а как изменить содержимое клавиш? |
Автор: | NK [ 03 сен 2010, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Что, никто клавишами цифровиков не занимался? Подскажите, пожалуйста... |
Автор: | Gofer_k [ 04 сен 2010, 22:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Какая станция? Для SV8100 это команда 15-07 : Function Keys там все прозрачно выбираешь функцию в первой колонке во второй значение. |
Автор: | KIV [ 06 сен 2010, 09:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Теперь у меня вопрос появился. На 8100 нет аналога кнопки My line? Рыл 15-07, ничего не нашел похожего. 8300 при назначении в 10 команде MLT станция сама прописывает 93 и 9000. |
Автор: | NK [ 06 сен 2010, 09:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
Gofer_k писал(а): Какая станция? Для SV8100 это команда 15-07 : Function Keys там все прозрачно выбираешь функцию в первой колонке во второй значение. 8100. Как я писал уже выше, в этой команде в выпадающем меню отображается только уже назначенное значение. Никаких других нет. |
Автор: | Gofer_k [ 07 сен 2010, 17:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT | ||
NK писал(а): Gofer_k писал(а): Какая станция? Для SV8100 это команда 15-07 : Function Keys там все прозрачно выбираешь функцию в первой колонке во второй значение. 8100. Как я писал уже выше, в этой команде в выпадающем меню отображается только уже назначенное значение. Никаких других нет. А версия какая webpro и под какой учеткой заходите IN(installer level) ?
|
Автор: | NK [ 09 сен 2010, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка MLT |
учетка IN, версия webpro 2 с чем-то, вот в этом самом выпадающем меню как раз других вариантов и нет.... |