 Заголовок сообщения: Вопрос по внутренней нумерации
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 10:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2023, 09:56
Сообщения: 2
Добрый день, коллеги!

Подскажите пожалуйста - возможно ли нас NEC SV8100 реализовать следующий нумерационный план:
Скажем: 3xxxxx (например 300000) - это extension, а 3xxxx (например 30000)- отправить в F- route?
Ну или скажем 300 - это extension, а 300xx - отправить в F-route?
То есть комбинация одних и тех же цифр (только разной длины) должна быть и extension, и отправляться f-route

Пытаюсь задействовать для этого таблицу 11-20 (Dial Extension Analyze Table) - но что-то никак не получается - в мануале написано, чтобы задействовать эту таблицу, необходимо чтобы в таблице 11-01 для цифр стояло значение Dial Extension Analyze - непонятно - напротив каких цифр я должен указать это значение в 11-01 и что я должен указать там же для комбинаций скажем 3x, 30, 31... в поле Dial Digit Length, поскольку мне нужен анализ более чем по 1-ой или по двум первым цифрам, и длина этих комбинаций, начинающихся с одних и тех же цифр получается разная, а в поле Dial Digit Length я могу указать только одно значение???

То есть - как должна выглядеть в моем случае таблица 11-01 и как должна выглядеть таблица 11-20???


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по внутренней нумерации
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 авг 2016, 11:51
Сообщения: 354
Откуда: Санкт-Петербург
Так сделать не получится.
Для 11-20 количество цифр указывается в 11-01, поэтому указать разное количество цифр не получится.
Другой вариант. Как-то направить цифру 3 в F-Route, а там что-то отправить в транки, а что-то завернуть в станцию. Но это вариант тоже не пройдет, так как в F-route не разделить на разные направления 300 и 3001.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по внутренней нумерации
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 16:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 июн 2023, 09:56
Сообщения: 2
Спасибо! Я пришел к такому же выводу. Придется освобождать 3-ку полностью (все extension, начинающиеся на 3-ку перевести скажем на 6-ку), а освободившуюся 3-ку целиком отправить в F-Rote


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB